raccordement 2ème tableau sur disjoncteur 40A

Question pour le câblage, le montage…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: raccordement 2ème tableau sur disjoncteur 40A

Message par GAS »

Re,
L'ID que vous avez dessiné est une disposition de protection a minima. Il va protéger l'ensemble des circuits de votre installation répartis sur les deux rangées de protections. Cette disposition n'est plus en phase avec la réglementation en vigueur mais elle vous assure une bien meilleure protection que celle qui existe sur votre installation actuelle.
alex76 a écrit :et je n'ai pas besoin de remettre un ID en tête des 4 disjoncteurs; si oui, quel ID exactement.
L'installation d'un ID 63A 30mA par rangée contribuerait à améliorer le confort d'exploitation en cas d'un défaut d'isolement affectant l'une ou l'autre des ces rangées.
Pour faire simple si un ID se coupait, une autre partie de votre installation serait encore en fonctionnement.