Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 22:57
par RFco
oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 12:39
par Invité
bonjour

j'ai encore une petite question

la cablette de cuivre nu de 25mm2 doit etre mis sous tube jusqu'a piquet de terre ou pas ?

merci

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 12:42
par Carminas
Bonsoir

Si elle est dans la terre non.
Si elle traverse du béton, il faut la mettre sous gaine pour cette partie.

@+

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 12:45
par Invité
ok elle doit traverser le mur puis va sous terre donc 30cm de tube

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 13:12
par Candela
Bonjour,
GAS a écrit : Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont. :shock:
Tout à fait d'accord, le seul problème est de respecter la règle du "1 fil par borne", comme avec ce modèle
Cordialement

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 13:31
par philippe68
Bonjour,
RFco a écrit :bonsoir philippe68


citez donc l'article de la norme qui le dit


regardez le tableau 54C


@+
Ok avec vous pour le tableau 54C
Mais nous parlons bien du conducteur de terre donc tableau 54B jusqu'a la barrette de répartition générale qui recoit les différents conducteurs de protection et les conducteurs de liaisons équipotentielles
Après se pose effectivement la problématique de la barrette de coupure, on ne peut y raccorder en théorie qu'un fil par borne, sauf évidement dans le cas d'utilisation d'une barrette comportant plusieurs bornes (cf post de candela)
Après on se retrouve devant l'éternel prôblématique de l'inspecteur validant l'installation , et la souvent les avis divergent aussi!
GAS a écrit :Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont. :shock:
Je dirais plutôt borne aval pour permettre la mesure de la prise de terre barrette ouverte.
Mais nous parlons dans le post d'un conducteur entre prise de terre et borne de terre, pas d'un conducteur de LEP
Cordialement

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 13:43
par RFco
salutatous


Philippe68,


la question porte sur la section après la barrette de coupure, donc vers le tableau

Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés

@+

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 13:45
par Invité
Image

Uploaded [Interdit] ImageShack.us

si il ya deja un paratonnerre dois je le raccorder sur la borne de terre?

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : sam. 18 juin 2011 18:10
par philippe68
RFco a écrit :salutatous


Philippe68,


la question porte sur la section après la barrette de coupure, donc vers le tableau

Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés

@+
D'accord avec vous, mais:
selon 542.4.1 la barrette de coupure est bien inserée sur les conducteurs de terre et les règles du tableau 54c ne vaut que pour les conducteurs de protection
Le conducteur entre la barrette de coupure et la barrette de répartition est toujours encore un conducteur de terre.
Cordialement

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : lun. 20 juin 2011 11:36
par Invité
bonjour

au vue d un paratonnerre ou de quelque chose d'approchant, tige qui monte et est ds le sol voir photo.
Image

Uploaded [Interdit] ImageShack.us


vaut il mieux poser le paratonnerre soi meme ou de le faire poser?

ds le 1er cas doit on raccoder le paratonnerre a la liaison equipotentielle?

merci