Page 3 sur 3

Re: Section câble raccordement maison

Posté : lun. 18 juil. 2011 15:22
par Invité
Bonjour,
Je reviens sur ce sujet car je souhaite un complément d'information svp.
Je doit brancher un coffret erdf (mono disjoncteur 60A) en limite de propriété situé à 130 m au tableau du logement.
Erdf me dit que 2x35mm² Cu suffit largement d'apres la norme NFC15-100 or en regardant de plus pres, voilà ce que je trouve :
la chute de tension doit etre inf ou egale à 2% pour le cable de branchement tableau erdf et tableau logement:
- une section de 70mm² en cu avec une chute de tension maxi de 2.17% avec cosp=1
- ou 120mm² en Al avec une chute de tension maxi de 2.03% avec cosp=1
Patrick, tu as des prix plutot interressent : quel est ton founisseur stp ?
(car cef m'a proposé 2000€ pour 2x50mm² en cu soit 15.4€ TTC le m - un peu cher à coté de tes 11€ TTC)
D'autre part j'ai adressé un mail au consuel de lyon, il y a plus de 1 semaine : sans réponse....
pourriez vous svp me confirmer ? merci