Consuel et GTL ?
Re: Consuel et GTL ?
Donc en complément de mon explication, si vous tenez aux câbles :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Rien n'interdit cependant de mettre du 16² partout.
@+
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Rien n'interdit cependant de mettre du 16² partout.
@+
Carminas
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Consuel et GTL ?
je pensais que de façon logique et pour un visuel +sympa adopter du 16 en effet, cependant bien sur en veillant au calibre des ID,
La question ne se pose évidement pas lors de l'utilisation de peignes verticaux,
Merci Carminas
La question ne se pose évidement pas lors de l'utilisation de peignes verticaux,
Merci Carminas
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: Consuel et GTL ?
Bonsoir à tous,
Voici une information concernant le diamètre des fils entre les répartiteurs P et N et les ID :
Le consuel m'a été refusé car je l'avais fait en 10² et non en 16² (3 ID 40A type AC et 1 ID 40a type A).
De plus, il faut 2 pc 2P+T 16A dans le coffret électrique.
Et aussi, il faut 20% de réserve de disjoncteur(je pense que c'est la place et non le disjoncteur en lui-même).
Bonne soirée
@R'n0 X1
Voici une information concernant le diamètre des fils entre les répartiteurs P et N et les ID :
Le consuel m'a été refusé car je l'avais fait en 10² et non en 16² (3 ID 40A type AC et 1 ID 40a type A).
De plus, il faut 2 pc 2P+T 16A dans le coffret électrique.
Et aussi, il faut 20% de réserve de disjoncteur(je pense que c'est la place et non le disjoncteur en lui-même).
Bonne soirée
@R'n0 X1
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel et GTL ?
aRn0 X1 a écrit :Bonsoir à tous,
Voici une information concernant le diamètre des fils entre les répartiteurs P et N et les ID :
Le consuel m'a été refusé car je l'avais fait en 10² et non en 16² (3 ID 40A type AC et 1 ID 40a type A).
De plus, il faut 2 pc 2P+T 16A dans le coffret électrique.
Et aussi, il faut 20% de réserve de disjoncteur(je pense que c'est la place et non le disjoncteur en lui-même).
Bonne soirée
@R'n0 X1
Salut
Dit comme cela, pour l'alim des ID, il n'y a aucune raison de refus, à moins d'avoir utilisé un peigne vertical
Pour les 20%, c'est par contre un aspect normatif indubitable...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Consuel et GTL ?
De quelle puissance est le disjoncteur edf ?
Si celui ci peu distribuer 60A alors, il a 100% Raison... Le 10 carré ne distribueras que 45A MAXI !!!!!
Pour les 2 prises dans la GTL, c'est pour la VDI, installez donc une VDI moderne avec les prises intégrées,
Et pour les 20% de réserve, moi je fais un tableau avec mini 25% dans une maison neuve......
Il y a toujours des ajouts et des oublis,
Cordialement,
Si celui ci peu distribuer 60A alors, il a 100% Raison... Le 10 carré ne distribueras que 45A MAXI !!!!!
Pour les 2 prises dans la GTL, c'est pour la VDI, installez donc une VDI moderne avec les prises intégrées,
Et pour les 20% de réserve, moi je fais un tableau avec mini 25% dans une maison neuve......
Il y a toujours des ajouts et des oublis,
Cordialement,
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel et GTL ?
Fred,
Un inter diff 40A s'alimente en 10mm² quelque soit le courant assigné de l'organe de coupure situé en amont (sauf en cas de peigne vertical puisque c'est le peigne que l'on alimente)...
@+
Un inter diff 40A s'alimente en 10mm² quelque soit le courant assigné de l'organe de coupure situé en amont (sauf en cas de peigne vertical puisque c'est le peigne que l'on alimente)...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Consuel et GTL ?
SAlut Fred,
Je viens de consulter un schéma de constructeur, il semble que tu ais raison,
Reste à savoir s'il y a un peigne vertical ?
Amitiés, et bonnes vacances, en cas.....
FRed
Je viens de consulter un schéma de constructeur, il semble que tu ais raison,
Reste à savoir s'il y a un peigne vertical ?
Amitiés, et bonnes vacances, en cas.....
FRed
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

