Re: Protection des bobines "MX et MN"
Posté : sam. 20 mars 2010 01:59
Bonsoir,
Sans en avoir la certitude, je pense que les 2A sont la pour rendre cette déconnection plus sensible.
Pour répondre à Carminas, dans le tableau 771F, le calibre 2A concerne bien tous les circuits de commande et de signalisation, bien qu'ils doivent, en domestique, être câblés en 1,5² (dans les autres cas le 0,5² est admis).
Maintenant, pour connaître leurs motivations, pensées et arrières-pensées, il faudrait pouvoir interroger les rédacteurs de la C15-100!
Cordialement
Protéger la bobine ne signifie pas ici l'empêcher de "griller"(je ne vois pas comment ce serait possible sans protection de surcharge), mais la déconnecter rapidement si elle provoque un court-circuit en "grillant".GAS a écrit : Je ne suis pas certain que cette protection soit dans tous les cas suffisamment efficace pour protéger également les bobines.
Sans en avoir la certitude, je pense que les 2A sont la pour rendre cette déconnection plus sensible.
Pour répondre à Carminas, dans le tableau 771F, le calibre 2A concerne bien tous les circuits de commande et de signalisation, bien qu'ils doivent, en domestique, être câblés en 1,5² (dans les autres cas le 0,5² est admis).
Maintenant, pour connaître leurs motivations, pensées et arrières-pensées, il faudrait pouvoir interroger les rédacteurs de la C15-100!
Cordialement