Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 22:40
par RFco
artelec24 a écrit :pour ce qui est de la pince à courant de fuite avec mémorisation des pics la désolé j'ai pas ca moi
Des pinces à courant de fuite, j'en ai deux dont une à mémorisation (une mettermann mais bon, là n'est pas le sujet)
prends tu en compte les trois phases et le neutre ou seulement la terre dans tes prises de mesure d'isolement (non invasif puisque pince à courant de fuite)...???
@+
Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 22:41
par GAS
re
Et non artelec, lorsque tu raisonnes en triphasé il faut
impérativement penser à l'équilibre des phases.
C'est la base et il faut nécessairement bien équilibrer autant que faire se peut les charges de manière équitable sur chacune des
![sym06 [z_phi]](./images/smilies/z_phi.gif)
.On ne peut pas agir sous triphasé comme tu le dits sinon c'est vite la cata..

Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 22:49
par jeje
bonsoir a tous
j'ai une idée, pourquoi ne pas raccorder un frigo sur une phase et l'autre sur une deuxième phase et sur la troisieme raccorder une charge a peu prés équivalente comme ca vous saurez si c'est un probleme d'équilibrage ou pas.

Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 22:52
par artelec24
je veu bien gas, mais dans mon cas, quand la nuit seule une prise de courant vas servir (celle alimentant les deux frigo)
le reste ne consommant que des broutilles, comment peut tu equilibrer l'instalation?
La solution serait donc de leur demander de repasser en monophase, mais dans le cas ou il voudrait a nouveau remettre un chauffage ils seront bloquer.
Pour la mesure d'isolement , j'ai quand meme un doute si le probleme venait de la logiquement c'est bien le 30mA qui devrait d'abord declencher non?
De plus sauf a dire des betises le disjoncteur EDF est selectifs, donc pourquoi c'est lui qui saute en premier?
Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 23:00
par artelec24
a la la
plus j'y reflechis plus je me dis que gas a peu etre raison et du coup rfco ton idee d'harmonique s'eloigne.
Je planche pour savoir comment arriver a equilibrer que deux frigo desormais
edit: et en plus les frigos ils tournent pas toujours ils s'arrettent de temp en temp

Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 23:02
par RFco
artelec24 a écrit :je veu bien gas, mais dans mon cas, quand la nuit seule une prise de courant vas servir (celle alimentant les deux frigo)
le reste ne consommant que des broutilles, comment peut tu equilibrer l'instalation?
La solution serait donc de leur demander de repasser en monophase, mais dans le cas ou il voudrait a nouveau remettre un chauffage ils seront bloquer.
Pour la mesure d'isolement , j'ai quand meme un doute si le probleme venait de la logiquement c'est bien le 30mA qui devrait d'abord declencher non?
De plus sauf a dire des betises le disjoncteur EDF est selectifs, donc pourquoi c'est lui qui saute en premier?
Et pourquoi pas, soyons fous, un défaut d'isolement sur l'alim entre le DB et les diffs (certes, il ne se présente que la nuit, mais bon...)
@+
Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 23:08
par artelec24
Une de mes dernière cartouches pour ce probleme, mais bon la je vais chercher loin.
Juste en face du magasin, a 50 metre , brancher a prioris sur le meme poteau un bungalows a ete installe , et a l'interieur ils ont fait une laverie automatiques , 6 ou 7 grosse machines.
et la laverie est ouverte depuis moins d'un mois.
enfin je verrais deja demain matin ce que ca a donne, deux frigos brancher sur seulement une phase (hein gas) et tout le reste entierement couper de l'instalation.
Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 23:21
par GAS
re
artelec24 a écrit :Et pourquoi pas, soyons fous, un défaut d'isolement sur l'alim entre le DB et les diffs (certes, il ne se présente que la nuit, mais bon...)
et oui c'est la petite souris de la nuit......

ou les vers qui se font la malle...
Je ne sais pas comment vous l'expliquer mais sachez que par construction dans un DDR un tore magnétique "veille" sur chacune des phases.
Le courant qui traverse chacune de ces phases crée un flux magnétique dans chacun de ces tores et tant que ces flux sont équilibrés le relais DR reste inopérant. Mais dès que ces flux se retrouvent en déséquilibre (cas également du courant de défaut) le relais se déclenche.
Donc pour revenir à nos vers (et non nos verres

)) le déclenchement est lié ,à mon avis, à ce profond déséquilibre entre les
![sym06 [z_phi]](./images/smilies/z_phi.gif)
. L'équilibre parfait n'existe pas car même pour les frigos, (en supposant qu'ils soient 3 et 1 par
![sym06 [z_phi]](./images/smilies/z_phi.gif)
) il n'est pas certain qu'ils fonctionneront simultanément (thermostat oblige).
L'abonnement mono serait donc pour moi la première des solutions à envisager.
Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 23:26
par artelec24
je viens de trouver ca sur un forum que notre amis RFCO modere ou moderer
ca te rappelle rien RFCO?
. La raison du déséquilibre qui ferait sauter est une fable, Il peut y avoir zéro ampère sur deux phases et 18A sur la 3e, le circuit sera totalement déséquilibré mais le disjoncteur ne sautera pas, parce que tout simplement il ne comporte aucun dispositif de comparaison du courant entre les phases.
ca date de 2007 un forum le--- ----in
Re: EDF disjoncte
Posté : jeu. 2 avr. 2009 23:30
par GAS