branchement TR HAGER EPS 410B

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par RFco »

bonjour


on ne voit plus la photo du branchement réalisé

merci de le remettre et que les fils soient facilement identifiables


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par dermapat »

Bonjour,
Vous êtes sympa, vous ne lâchez pas !
Voici mon installation locale pour tester ce fameux TR:
Image
Cordialement,
Patou
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par RFco »

et le poussoir? il est bien raccordé donc en NO , voir à rester appuyé sur le bouton plusieurs fois de suite???


quelle est l'action en coupant le courant et en le remettant?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par RFco »

le blanc du poussoir doit être avec le rouge, pas avec le retour lampe , donc le décaler d'un cran vers la gauche
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par dermapat »

Cette fois effectivement en me précipitant j'avais mal branché le blanc mais pour tous les essais précédents le branchement était bon(le blanc avec la phase)
après avoir refait le branchement correctement j'ai fais les tests que vous préconisiez : appui prolongé et répété sur le poussoir, coupure et rétablissement du courant
Cela ne marche toujours pas.
TR HS ???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par RFco »

donc, revoir le branchement du poussoir
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par dermapat »

j'ai déjà essayer d'inverser le blanc et le gris sans succès.
La même installation locale avec un TR MERLIN GERIN classique cela marche (A2 = neutre, 2= lampe (fil orange ), 1 = phase + départ poussoir (fils rouge et blanc) A1 retour poussoir (fil gris)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par RFco »

si sans avoir modifié le poussoir, alors oui, il me semble évident que le 410B est HS

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par dermapat »

Il ne me reste qu'à en acheter un autre et je saurai à quoi m'en tenir.
Merci de la peine que vous vous êtes donnée et bien cordialement
Patou
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: branchement TR HAGER EPS 410B

Message par Baboune73 »

J'arrive après la guerre, mais avez vous essayer de mettre le fils blanc du poussoir avec les neutres ?
J'ai un vague souvenir qu'il a peut être une mémoire à la première mise sous tension.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités