Bonjour,
zetou a écrit :
Nouvelle interrogation, comment se fait-il que j'ai une géné synchrone sur cet appareil très bas de gamme, alors que d'après le catalogue Honda, c'est le must des géné ?
J'ai l'impression que "c'est du matériel HONDA qui n'ose pas dire son nom", principe bien connu de la sous-marque qui permet de baisser les prix sans nuire à l'image de la marque.
La généralité, c'est quand même l'alternateur avec régulation "compound" dans laquelle un deuxième bobinage corrige l'excitation proportionnellement au courant débité. Ca convient dans la majorité des cas, bien que la régulation ne soit pas très fine.
Au dessus, il y a l'AVR ou autre, avec une circuit de régulation électronique (apparemment ce que vous avez; ce qui est curieux, c'est que la notice ne valorise pas du tout le produit!).
Encore au dessus, le système "inverter", c'est en gros un onduleur dans lequel l'alternateur remplace la batterie.
Donc, comme le suggère le comparatif, la génératrice asynchrone, c'est le très bas de gamme, aux usages très limités.Mais si l'on s'en tient à ces usages, ça marche à peu près.
zetou a écrit :
Aucune idée, je ne sais même pas ce que signifie
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
égal à 1.
On distingue l'énergie active, fournie par le moteur thermique et convertie en électricité par le générateur = des Watts
Si le moteur en fournit trop, le vitesse augmente, donc la fréquence avec des conséquence sur la tension etc.-> nécessité de réguler la vitesse à une valeur fixe
et l'énergie réactive, fournie par un alternateur ou un condensateur et consommée par tous les bobinages. C'est la tension qui baisse ou qui monte selon qu'il y en a respectivement pas assez ou trop.
Les kVA, c'est le produit des valeurs U et I fournies par le générateur.
Le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
est tout simplement le pourcentage de puissance active contenue dans les kVA nommés "Puissance apparente"
Pour un récepteur, plus le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
est voisin de 1, meilleure est sa qualité (votre onduleur par exemple)
Pour un générateur, dire qu'il délivre un
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
de 1 signifie qu'il est incapable de fournir le réactif dont ont besoin les appareils inductifs qui ne possèdent pas leur propre source (comme un condensateur, appelé dans ce cas "de compensation").
Un alternateur délivre du réactif "à la demande", il suffit d'augmenter l'excitation, ce que fait avec plus ou moins de précision la régulation.
La limite, c'est le courant que peuvent supporter les bobinages. Par convention (et normalisation), tous les alternateurs sont
définis à cos phi 0,8. Qu'est-ce que cela signifie ?
Un appareil plaqué 1000 VA doit être associé à un moteur donnant 800 watts (plus pertes)
Si on a des lampes incandescence(
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
1, il peut délivrer jusqu'à 1000 watts si le moteur est surdimensionné et les lui fournit. Dans ce cas, 1000 VA = 1000 W
Si le récepteur a un
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
0,5 (très bas), il peut délivrer 1000 VA, mais 500 watts seulement.
Ce n'est pas très facile à expliquer, j'espère une fois de plus ne pas vous avoir "noyé"...
Mais, au final, vous ne semblez pas avoir fait une mauvaise affaire! Ce qui est regrettable, c'est, comme souvent, la mauvaise rédaction des notices.
A+