Page 3 sur 3
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : ven. 18 mars 2016 22:21
par Carminas
Un peigne c'est un peigne, il n'y a pas de notion de section
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : ven. 18 mars 2016 22:29
par demoniac77
Mais sinon la section devrait être de combien entre le différentiel et les différents disjoncteur ?
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : sam. 19 mars 2016 00:11
par Carminas
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Remettre des vrais peignes sur la rangée du bas, alimentée en 10² vu que l'ID est un 40A
A noter que cette 2ème rangée est trop chargée pour un ID 40A
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : dim. 20 mars 2016 11:35
par demoniac77
Merci à vous de votre aide, installé hier de mes 2 radiateurs très bien passer.
Prochaine étape refaire entièrement le tableau principal car trop le [Interdit] et les bornes pas fixer sa me dérange en terme de visuel et de propreté.
En profiter également pour remettre tout correctement en sécurité et avec les bonnes section de câbles, pas comme actuellement.
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : dim. 20 mars 2016 18:31
par demoniac77
Je voulais savoir si je pouvais repartir du second tableau et aller un autre tableau avec un disj de 40a en protection de départ ou faut il obligatoirement repartir du tableau principal.
Merci à vous
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : dim. 20 mars 2016 19:36
par Carminas
Bonsoir
Non vous pouvez tout à fait vous repiquer de tableau en tableau.
Exemples

Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : dim. 20 mars 2016 20:44
par demoniac77
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Posté : ven. 15 avr. 2016 15:48
par demoniac77
Bonjour à tous, je voudrais savoir où je pourrais trouver une pince à sertir pour des embouts pré isole pour câble de 10mm2.
Merci d avance.