Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
saraminia
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 15:10
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par saraminia »

"?" est bien isolé et débranché. J'ai juste pris les mesures pour voir.
Par contre je n'ai pas encore fait les barrettes.

MErci à vous deux. S.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par VE Pp »

Seconde étape :

A présent vous allez devoir vous procurer un condensateur avec les caractéristiques recommandées. Il faut attendre le passage de Labobine. :-D

Un câble en 3x1,5 mm² avec une fiche moulée 2 pôles plus la terre10-16 A, d’une longueur à votre convenance.
Si vous ne trouvez pas le câble avec fiche toute prête, il faut du 3x1,5 mm² du type H 07 RNF. Si vous ne trouvez pas le câble dans une GSB, il faudra aller chez un distributeur de matériel pour professionnels. Pour la fiche dans ce cas il faut une de 2 pôles plus la terre 10-16 A en caoutchouc (étanche).
Prévoir aussi des cosses rondes du diamètre des tiges du bornier et des cosses du type Faston (entièrement isolées) en 6,3 mm et éventuellement des embouts de fil souple en 1,5 mm² (noir) pour le raccordement de la fiche, (à trouver chez les pros). Des colliers de câblage (30 cm) pour la fixation du condensateur sur le côté de la boite à borne.

Pour la reprise du 12 V (la lampe) cela devrait être bon, mais avant de raccorder la lampe il faudra s’en assurer avec une mesure de tension.

Pour le raccordement de la lampe, cela ne pourra pas se faire directement, il faut intégrer une protection. Vous allez devoir aussi vous procurer un petit tableau modulaire avec un capot d’environ deux modules et placer à l’intérieur un coupe-circuit Neutre + Phase 10 A avec un fusible de 2 A. Il faudra donc prévoir aussi un peu de câble pour cet équipement, il en va de la sécurité du moteur et des utilisateurs. Pour la fixation du tableau, vous devrez trouvez un emplacement sur le châssis de la machine à coudre.

Nous reprendrons la suite lorsque vous aurez effectué l’achat de ce matériel. ;-)

Bonne fin de soirée.
Avatar du membre
saraminia
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 15:10
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par saraminia »

Merci,
Je m'occupe de l'achat du matériel dès demain.
J'ai fait le branchement tel que vous me l'avez indiqué avec les barrettes mais le fil est d'un diamètre inférieur à 2,5mm2. J'essaierais d'acheter des barrettes demain tant que j'y serais.

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... NIER03.jpg

Bonne soirée et à Demain. S.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par VE Pp »

Pour les barrettes, c'est bien, mais il faut les serrer sous les écrous, sinon mauvais contact et moteur brûlé ! :(

Il faudra voir aussi les appareils de commande, il faudra peut être aussi faire des modifications. :-)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par Labobine »

Re,
J'arrive toujours après la bataille, je suis un peu bousculé dans tous les angles.
Pour le condensateur pas de problème un 18µf ou même un 20µf irait pas mal. Par contre il ne faut pas s'étonner que le moteur démarre très lentement c'est à cause du volant d'inertie qui est très lourd (pour éviter que le moteur ne ralentisse pas trop au coups de pédales sur l'embrayage) Pour activer le démarrage, vous pouvez mettre (comme vous avez vu sur les différents schémas d'adaptation) un condensateur de démarrage de 30 à 80µf. Mais d'abord faites un essais sans, et vous êtes toujours à temps d'ajouter, sauf si le couple de démarrage est vraiement minable, et çà je ne peux pas vous le dire à l'avance, il faut essayer.
Attention pour brancher la lampe en 12v., il serait préférable de se débrouiller que l'enroulement qui fournit le 12v soit le même ou soit branché la phase d'arrivée, au lieu d'être pris sur celui du condensateur, car parfois à vide il circule des tensions bizarres. Je m'explique , 1 point du 12 volts était auparavant pris sur la borne du haut à droite, donc vous branchez la phase (ou le neutre) à cette borne, la phase ou le neutre à la 1ère borne, de sorte que le condensateur soit branché à la borne du milieu. Je ne sais pas si j'ai été bien clair.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
saraminia
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 15:10
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par saraminia »

Bonjour,
Merci encore pour votre aide d'hier. Je sens que ça va bien marcher.

Je me suis procuré le matériel chez un vieil électricien spécialisé dans les moteurs. Il m'a confirmé que la manip fonctionne car il l'a fait pour d'autres moteurs de machine à coudre. Selon lui, un condensateur de démarrage n'est pas nécessaire car le moteur démarre à vide.

A plus tard dans la journée selon vos disponibilités. S.
Avatar du membre
saraminia
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 15:10
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par saraminia »

Bonjour,
J'ai donc récupéré le matériel et effectué les branchements selon le schéma proposé sur le site.
J'ai suivi le schéma proposé sur la page de la calculette qui permet de calculer la valeur du condensateur.
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000

J'ai simplement un doute sur le condensateur. J'ai oublié de vérifier qu'il s'agit bien d'un permanent 450V, mais l'électricien devait certainement être au courant. De plus, l'électricien a pu mesurer la capacité de 18,6 microfarad mais moi, arrivé à la maison, avec mon multimètre perso, je ne détecte rien. Soit elle s'est âbimée pendant le transport, soit je ne sais pas me servir du multimètre pour mesurer les capa.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... IER041.jpg

J'ai donc fait les banchements sans écraser les cosses et il manque un fusible quelque part. J'ai pensé que pour vérifier les branchements cela pouvait suffir et que je ferais la finition après.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... IER042.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... IER043.jpg

A plus tard et merci de vos conseils. S.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Votre raccordement est correct, seulement deux trois petits trucs à modifier.

- Il est souhaitable de réaliser le raccordement comme sur la photo ci-dessous. C'est pour alimenter la lampe avec la phase qui ne se trouve pas sur le condensateur.
- Les bornes libres du condensateur sont au potentiel 230 V, il faut les isoler pour éviter tout risque d'électrisation.
- Le conducteur libre qui devra être utilisé plus tard pour la lampe, il faut impérativement l'isoler avec du ruban adhésif isolant, vous risquez de provoquer un court-circuit, voire détruire le moteur.
Image
Lorsque ces petites modifications seront réalisées, vous pourrez procéder aux premiers essais. Attention, il est souhaitable d'enlever la courroie car le moteur risque de tourner à l'envers. Si le sens est inverse, il faut passer la phase en "U1" et le condensateur en "V1".
Avatar du membre
saraminia
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 15:10
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par saraminia »

Fantastique, ça a l'air de bien marcher.
Merci pour les derniers conseils pour la sécurité et celui d'enlever la courroie de la machine.

Le moteur démarre un peu lentement et prend son rythme croisière en une dizaine de secondes.

Il me reste à faire le branchement 12V et à tout mettre au propre avec un bel interupteur et un fusible.

Ce soir à 21h00 sur Arte un super reportage sur la situation alimentaire dans le monde (je suis agriculteur). A ne pas manquer. et je m'y remet aussitôt après.

Vraiment un grand grand merci! S.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Message par Labobine »

Bonsoir,
Je vois que Vepp a fait rectifier le branchement pour ne pas que le 12v soit alimenté par le retour condensateur.