Re: Gestion du chauffage électique dans maison à étage
Posté : lun. 28 sept. 2015 21:02
Bonjour,
Par exemple, pour ceux que l'on appelle les "grille-pain' le thermostat est situé tout en bas, en dessous de la résistance et il prend donc la mesure de l'air aspiré par le convecteur.
De plus, et avec tous les thermostats (y compris ceux dits "d'ambiance"), si vous voulez un réglage précis il faut mettre un bon thermomètre à l'endroit désiré (mais pas au dessus d'un convecteur ou en face d'un radiant, ni bien entendu au soleil) et corriger par petites touches le réglage du thermostat jusqu'à obtention de la température désirée.
Il faut alors repérer la position: le réglage restera stable, mais variera un peu en fonction de la température extérieure.
Les thermostats mécaniques (que l'on trouve sur les appareils bon marché) ont un "hystérésis" important, plus ou moins 1°C, voire plus.
Réglés sur 20°, ils s'enclenchent à 19 ° et se coupent à 21, ce qui fait que la température joue au "Yoyo" en permanence.
Les thermostats électroniques sont beaucoup plus précis: ils envoient des 'impulsions" d'autant plus rapprochées que la température est basse. En période de régulation, vous voyez le voyant clignoter plus ou moins rapidement. de ce fait ils modulent la puissance du radiateur en fonction des besoins. C"est pratiquement instantané s'il se trouve sous une fenêtre et que vous l'ouvrez...
Attention: avec les convecteurs "grille-pain", la température de la pièce se stratifie: il fait par ex 22° au plafond et 18 au sol. Si vous placez votre thermomètre à 1m60 du sol, il ne mesurera pas la même température que le thermostat qui est à 30 cm. C'est pour cela (entre autres) que les thermostats ne sont généralement pas gradués en degrés.
Ce phénomène est beaucoup moins sensible avec les rayonnants "chaleur douce".
Cordialement
Les radiateur ou convecteurs sont conçus pour mesurer la température ambiante de la pièce.safrane14 a écrit :
J'ai un mal fou a comprendre cette pratique car je me demande comment le radiateur peux réellement juger de la température dans la pièce alors que c'est lui qui fournit la chaleur ? en gros il fait 20° autour de lui donc il juge qu'il fait 20° ??
Avec un thermostat, il devra chauffer pour qu'il fasse 20° au niveau du thermostat ?
Par exemple, pour ceux que l'on appelle les "grille-pain' le thermostat est situé tout en bas, en dessous de la résistance et il prend donc la mesure de l'air aspiré par le convecteur.
De plus, et avec tous les thermostats (y compris ceux dits "d'ambiance"), si vous voulez un réglage précis il faut mettre un bon thermomètre à l'endroit désiré (mais pas au dessus d'un convecteur ou en face d'un radiant, ni bien entendu au soleil) et corriger par petites touches le réglage du thermostat jusqu'à obtention de la température désirée.
Il faut alors repérer la position: le réglage restera stable, mais variera un peu en fonction de la température extérieure.
Les thermostats mécaniques (que l'on trouve sur les appareils bon marché) ont un "hystérésis" important, plus ou moins 1°C, voire plus.
Réglés sur 20°, ils s'enclenchent à 19 ° et se coupent à 21, ce qui fait que la température joue au "Yoyo" en permanence.
Les thermostats électroniques sont beaucoup plus précis: ils envoient des 'impulsions" d'autant plus rapprochées que la température est basse. En période de régulation, vous voyez le voyant clignoter plus ou moins rapidement. de ce fait ils modulent la puissance du radiateur en fonction des besoins. C"est pratiquement instantané s'il se trouve sous une fenêtre et que vous l'ouvrez...
Attention: avec les convecteurs "grille-pain", la température de la pièce se stratifie: il fait par ex 22° au plafond et 18 au sol. Si vous placez votre thermomètre à 1m60 du sol, il ne mesurera pas la même température que le thermostat qui est à 30 cm. C'est pour cela (entre autres) que les thermostats ne sont généralement pas gradués en degrés.
Ce phénomène est beaucoup moins sensible avec les rayonnants "chaleur douce".
Cordialement