Branchement compresseur sur 400 V Tri

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
patrick
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 27 nov. 2008 16:51
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par patrick »

La bobine, c'est ce qui est blanc à droite avec un disque orange ?
Il y a effectivement quelque chose d'écrit sur le côté de cet élément, mais inatteignable sans tout démonter.
Je vais essayer quand même ...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Votre compresseur semble être équipé pour fonctionner en 400 V sans neutre. Pour la tension de la bobine, il semble qu'une étiquette se trouve en haut sur le contacteur (étiquette bleue).

La partie sous le contacteur, c'est le relais thermique de protection contre les surcharges, le réglage en orange ne doit pas être modifier il doit être réglé sur : 9,7 A. La petite languette avec la flèche vers la gauche c'est pour simuler un défaut de surcharge ou pour réarmer le défaut. Le petit réglage en bleu c'est pour un réarmement automatique ou manuel du relais thermique, il est souhaitable de le laisser sur manuel, généralement c'est le repère "M".

A la mise sous tension du compresseur vous devrez vérifier le sens de rotation. Une flèche doit être présente sur le compresseur pour indiquer le sens. Si le sens est contraire, il faut inverser deux phases sur le raccordement du contacteur "L1 L2 L3" exemple, inverser "L1 et L2".
Avatar du membre
patrick
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 27 nov. 2008 16:51
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par patrick »

Bonsoir,
Sur l'étiquette bleue en haut du contacteur :
380 V 50Hz
380 V - 460 V 60Hz
Tout juste en ce qui concerne la protection contre les surcharges, c'est exactement ça !
Je tenterai demain la mise en route.
Pas d'objection pour la fiche mâle branchée sans le Neutre ?
Merci en tout cas à tous de l'aide trouvée sur ce Forum.
Avatar du membre
patrick
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 27 nov. 2008 16:51
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par patrick »

Et en ce qui concerne le branchement en étoile ou en triangle ?
Pas de problème ?
Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par VE Pp »

Pour la fiche, pas de problème ! Il suffit de raccorder les trois phases et la terre (généralement le neutre est au centre, donc inutile de le raccorder). La bobine est en 380 V, ça confirme la tension de fonctionnement.

Attention de bien débrancher la fiche lors de vos contrôles ou essais. ;-)
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par VE Pp »

Pour le couplage, il ne faut rien toucher. ;-)
Avatar du membre
patrick
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 27 nov. 2008 16:51
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par patrick »

Merci +++++++++
Je vous donne des nouvelles demain, si je suis encore vivant après la mise en route ........
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par Max78 »

Bonjour,

Il n'y a pas de raisons ;-)
Pour info, et pour votre curiosité personnelle sur votre schéma il y a un carré avec un P à l'intérieur.
Ceci est un pressostat, il permet de couper votre compresseur lorsqu'il a atteint la pression pour laquelle il a ete tarer, en l'occurence, 8,5 bars et autorise ou pas l'exitation de la bobine du contacteur et donc l'alimentation du moteur.
Rajoutons que c'ets un élément pour le fonctionnement mais qui peut aussi être considéré comme un élément de sécurité bien que même sans çà, le thermique déclencherait à un moment car le moteur saturerait et avalerait trop d'intensité ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par Labobine »

Bonjour,
Je confirme comme PP, mais comme c'est moi qui ait demandé la photo (et que malheureusement le soir je me couche plus tôt que vous tous), le moteur doitêtre couplé comme il est : en triangle, les 3 barrettes verticales.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
patrick
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 27 nov. 2008 16:51
Contact :

Re: Branchement compresseur sur 400 V Tri

Message par patrick »

Bonsoir, et un grand merci à :
Ve Pp - Max78 - Labobine - pedro8
pour leur temps et leurs excellent conseils.
Le compresseur a démarré et tourne parfaitement bien !
Et je suis toujours vivant, ainsi que mon tableau électrique ...
_______________________________________________________________________________________
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité