Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 17:40
par pinss67
En temps qu'inspecteur c'est de votre rôle également d'informer les personnes du bouton test des dispositifs différentiels et de les sensibiliser sur le test périodique.
Evidemment vous ne pouvez valider le seuil de déclenchement avec le bouton test, mais la resistance interne est calculée pour faire déclencher le dispositif en I delta n/2 et I delta n.
Vous ne pourrait pas vérifier la selectivité avec le bouton test mais ça c'est le rôle de l'inspecteur de le faire avec l'appareil , encore que, la selectivité n'est que critiquable en ERP ( établissement recevant du public) ;-) mais c'est un autre sujet
A suivre

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 17:47
par inspecteur
oui mais comme le dit gas il serait bien d'informer complètement le public, bref il existe aussi des appareils pour les particulier qui permet de tester les diff. et ceux ci ne sont pas forcement couteux ;-)

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 17:55
par GAS
bonsoir,
La meilleure des préventions consisterait à mon avis à informer l'usager et non l'installateur.
C'était l'objet de mon précédant post où j'évoquais la possibilité de placer à proximité de la GTL ou du coffret BT une affichette pour rappeler la manipulation.
J'ajoute également que cela pourrait être un autre moyen de communication pour l'installateur.
Dans la pratique des contrôles les inspecteurs agissant pour le compte du Consuel n'ont pas toujours affaire à un usager. C'est le cas pour les vérifications préalables à la mise sous tension dans l'habitat. Il ne leur est donc pas toujours possible d'informer l'usager.
Il y aurait peut-être là une manière innovante de participer à cette information et je reste persuadé que cela pourrait améliorer également l'image de marque de l'installateur. ;-) 8-)

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 18:10
par pinss67
La solution "passe partout" serait d'inventer un module installé dans l'appareil qui effectue periodiquement le test, et en cas de non fonctionnement le fait déclencher. Ou alors un module général comme le principe de la télécommande pour les blocs de secours qui effectuerait le test périodiquement à une heure choisi par l'utilisateur (week-end)
a méditer ;-)

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 18:17
par RFco
Bonjour,

Un test automatique, bien sûr et cela tombera en plein enregistrement du match de foot juste au moment du but de la victoire... (et oui, les diffusions tardives cela existe)...





@+

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 18:18
par inspecteur
ouais et dans se cas adapter les diff legrand je croie qui se réarme tous seul :lol:

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 18:21
par pinss67
test automatique programmé, donc pas pendant le match de foot mais pendant les feux de l'amour :-D :-D ;-)

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 19:53
par RFco
Si c'est pour se la mettre sur l'oreille et dormir sur la béquille, non merci... (toute façons j'aime pas le foot)

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 20:58
par pinss67
Moi non plus j'aime pas le foot, d'ailleur j'aime pas la télé :-x
Mais ça serait une solution d'inventer cet appareil
A moins que d'autres bonnes idées sont en attentes???

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

Posté : mar. 15 avr. 2008 21:34
par inspecteur
bas bon courage mais tout est faisable