Page 2 sur 3
CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 12:27
par AurelienB
Bonjour à tous,
je me permet d'écrire sur ce poste car j'ai un problème avec le consuel concernant la norme UTE C15-755.
Un des défauts constaté (N°46) est: respect du guide UTE C15-755
Installations électriques d'origines différentes non conformes au guide UTE C15-755. (chauffe-eau électrique).
Pas de commentaires lors de la visite du consuel.
Le chauffe eau est en partie commune. Il est raccordé directement à l'alimentation électrique (sans prise murale).
En demandant plus d'infos au consuel on me renvoi directement au guide que je ne trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 12:31
par RFco
bonjour
Bizarre cette configuration
Comment est il protégé au niveau du tableau?
Comment est il alimenté (section, nature)?
@+
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:13
par AurelienB
Le chauffe eau est branché sur le compteur en 16A et sous inter diff 40A 30m type AC 10mm2
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:16
par RFco
RFco a écrit :
Comment est il alimenté (section, nature)?
@+
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:18
par caydon
Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:19
par AurelienB
J'ai également un second problème non résolu avec le rapport du consuel
N° 18: calibre des dispositifs de protection et inter diff.Inéquation entre le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la section du circuit d'alimentation (DB 30/60 A section 10mm2 cuivre)
L'alimentation du tableau électrique est de section insuffisante par rapport au disjoncteur de branchement.
EDF a calibré le nouveau compteur à 30, doit je demander la réduction de ce réglage ?
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:21
par RFco
re
si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:21
par AurelienB
caydon a écrit :Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?
La section est de 2,5 mm2 sous gaine
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:23
par RFco
si c'est du fil ce n'est pas bon, il faut du câble type R2V
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:23
par AurelienB
RFco a écrit :re
si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
La section étant de 10 mm2, comment faire dans ce cas ?
Demander à EDF une installation 15/45 pour du 10mm2 ?