CONSUEL - Norme UTE C15-755
CONSUEL - Norme UTE C15-755
Bonjour à tous,
je me permet d'écrire sur ce poste car j'ai un problème avec le consuel concernant la norme UTE C15-755.
Un des défauts constaté (N°46) est: respect du guide UTE C15-755
Installations électriques d'origines différentes non conformes au guide UTE C15-755. (chauffe-eau électrique).
Pas de commentaires lors de la visite du consuel.
Le chauffe eau est en partie commune. Il est raccordé directement à l'alimentation électrique (sans prise murale).
En demandant plus d'infos au consuel on me renvoi directement au guide que je ne trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci
je me permet d'écrire sur ce poste car j'ai un problème avec le consuel concernant la norme UTE C15-755.
Un des défauts constaté (N°46) est: respect du guide UTE C15-755
Installations électriques d'origines différentes non conformes au guide UTE C15-755. (chauffe-eau électrique).
Pas de commentaires lors de la visite du consuel.
Le chauffe eau est en partie commune. Il est raccordé directement à l'alimentation électrique (sans prise murale).
En demandant plus d'infos au consuel on me renvoi directement au guide que je ne trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
bonjour
Bizarre cette configuration
Comment est il protégé au niveau du tableau?
Comment est il alimenté (section, nature)?
@+
Bizarre cette configuration
Comment est il protégé au niveau du tableau?
Comment est il alimenté (section, nature)?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Le chauffe eau est branché sur le compteur en 16A et sous inter diff 40A 30m type AC 10mm2
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
RFco a écrit :
Comment est il alimenté (section, nature)?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?
L'art et la manière...
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
J'ai également un second problème non résolu avec le rapport du consuel
N° 18: calibre des dispositifs de protection et inter diff.Inéquation entre le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la section du circuit d'alimentation (DB 30/60 A section 10mm2 cuivre)
L'alimentation du tableau électrique est de section insuffisante par rapport au disjoncteur de branchement.
EDF a calibré le nouveau compteur à 30, doit je demander la réduction de ce réglage ?
N° 18: calibre des dispositifs de protection et inter diff.Inéquation entre le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la section du circuit d'alimentation (DB 30/60 A section 10mm2 cuivre)
L'alimentation du tableau électrique est de section insuffisante par rapport au disjoncteur de branchement.
EDF a calibré le nouveau compteur à 30, doit je demander la réduction de ce réglage ?
Modifié en dernier par AurelienB le mar. 9 juin 2015 20:27, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
re
si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
caydon a écrit :Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?
La section est de 2,5 mm2 sous gaine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7295
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
si c'est du fil ce n'est pas bon, il faut du câble type R2V
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
La section étant de 10 mm2, comment faire dans ce cas ?RFco a écrit :re
si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
Demander à EDF une installation 15/45 pour du 10mm2 ?
Modifié en dernier par AurelienB le mar. 9 juin 2015 20:30, modifié 1 fois.