Page 2 sur 2
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : ven. 6 déc. 2013 12:35
par RFco
tu peut le faire à l'ancienne : papier crayon et le scanner ou le prendre en photo, le faire héberger par un site spécialisé et en donner le lien
@+
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : sam. 7 déc. 2013 09:14
par pepsi
Bonjour RFco,
OK,je vais faire un schéma de ce que je comptais faire pour la semaine prochaine.
Bonne Journée
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : mar. 10 déc. 2013 16:10
par pericles
Bonjour,
il existe le logiciel
Paint avec Window pour réaliser des dessins.
Avec un peu d’entraînement on peut réaliser des schémas simplifiés avec la barre d'outil Formes
aujourd'hui pour remplacer le papier et le crayon, il y a la tablette graphique
+ d'informations voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=131210030751901481.pdf
cordialement
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : mar. 10 déc. 2013 23:40
par pepsi
Bonsoir pericles,
Merci concernant vos liens et schéma concernant la L.E.P,depuis hier je m'exerce sur paint, pour moi c'était plus facile à l'ancienne
comme dit par RFco avec un crayon et une feuille de papier mais j'aurai appris quelque chose de nouveau!
Bonne Soirée
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : jeu. 12 déc. 2013 09:55
par Labobine
Bonjour,
Le schéma de Pepsi:

Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : jeu. 12 déc. 2013 17:10
par pepsi
Bonjour à tous,

Merci à Labobine d'avoir posté mon schéma concernant la L.E.P ce qui sera plus compréhensible dans ma demande,
Les cables depuis le disjoncteur de branchement sont donc en 16² en passant par l'inter sectionneur et retour au tableau de répartition,
1) ma demande était faut'il que le cable de la L.E.P soit en 16² ou peut'il étre en 10² (distance entre le tableau et l'arrivée d'eau 15 m)
2) le cable de terre de la L.E.P peut'il partir depuis le répartiteur de terre du tableau de répartition jusque l'arrivée d'eau ?
3) ou obligatoirement d'une borne principale de terre entre la barrette de mesure de terre et le répartiteur de terre du tableau comme indiqué
sur le guide Promotelec ,je n'ai pas trouvé sur le site Legrand la borne principale de terre.
Merci pour vos réponses
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : jeu. 12 déc. 2013 17:33
par RFco
hello
1) la L.E.P. doit être mini en 10mm²
2) oui
3) c'est possible depuis un répartiteur placé après la barrette de coupure
@+
Re: Liaison Equipotentielle (L.E.P.)
Posté : jeu. 12 déc. 2013 22:46
par pepsi
Bonsoir RFco,

Merci bien pour vos réponses
Bonne Soirée