Posté : ven. 5 juil. 2013 00:02
Bonsoir,
Tous les branchements sur le jeu de barres ou le bornier amont peuvent être faits dans un ordre quelconque. En revanche après, comme sur le schéma:
-230V =>mascontrol => bobine contacteur
-400V =>contacteur =>-moteur
Le contacteur supporte bien le 400V, mais sa bobine doit être en 230V CA. Il y a isolement complet entre les deux tensions dans cet appareil.
Ne pas oublier de protéger le départ moteur (selon indication du fabricant) et le départ 230V (2A devrait faire l'affaire).
Cordialement