Re: Avis sur tableau électrique

Posté : ven. 8 févr. 2013 21:37
par Carminas
Je voulais dire :oops:

Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 1ère rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : ven. 8 févr. 2013 22:01
par Invité
Avec toutes mes questions, j'ai réussi à vous embrouiller :(

On va y arriver :)

fichier pdf: tableau électrique.pdf

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : ven. 8 févr. 2013 23:55
par Carminas
Bonsoir

C'est un compromis correct, mais comme vous l'avez vu la solution n'est pas unique.

@+

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : sam. 9 févr. 2013 00:45
par Invité
Je vais partir sur ce Schémas. Merci pour votre aide

@+

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : sam. 9 févr. 2013 09:54
par Carminas
Pour optimiser la sélectivité, j'aurai peut être permutté prise VDI et prise séjour

@+

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : sam. 9 févr. 2013 10:07
par Invité
Pour que les circuits principaux ne dépendent pas tous du même ID. C'est noté. Encore merci

Par contre,comme la norme donne des ID de 40A, quels sont les circuits qui m'obligent à basculer vers un 63A ?
Je suppose que je dois avoir des circuits supplémentaires par rapport à la "normale" ?

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : sam. 9 févr. 2013 11:16
par Carminas
Bonsoir

La norme préciser 2 cas de limite à 40A de manière explicite :

Type A avec plaques, LL + 1 ou 2 circuits non spécialisé
ID chauffage avec maxi 8 kVA de chauffage+chauffe-eau

Pour le reste il faut s'assurer qu'on ne dépasser jamais 40A en usage simultané.

En général on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sous les différents ID et en évitant plus de 2 gros consommateurs (3 à l'extrème limite) sous un ID 40A.


Pour éviter ces questions, certains ne se prennent pas la tête et mettent des 63A partout.

@+

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : sam. 9 févr. 2013 20:20
par Invité
Bonsoir

Je comprend mieux.
Du coup, j'en reviens au schémas validé. En plus du chauffage et du cumulus, j'ai un circuit de lumière et la vmc. Vu que la 2ème rangée est moins chargée, je pensais monter sur cette 2ème rangée la vmc qui est un petit consommateur, mais ça allégera l'ID de la 3ème.
Qu'en pensez-vous ?

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : dim. 10 févr. 2013 08:59
par Carminas
Aucun problème, de toute façon cette conso est négligeable

@+

Re: Avis sur tableau électrique

Posté : dim. 10 févr. 2013 12:56
par Invité
Bonjour,

Je crois que j'ai toutes mes infos.
Y a plus qu'à comme on dit.

Encore merci pour votre aide.

@+