Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 1ère rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
Avis sur tableau électrique
Re: Avis sur tableau électrique
Je voulais dire
Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 1ère rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 1ère rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Avec toutes mes questions, j'ai réussi à vous embrouiller 
On va y arriver :)
fichier pdf: tableau électrique.pdf
On va y arriver :)
fichier pdf: tableau électrique.pdf
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir
C'est un compromis correct, mais comme vous l'avez vu la solution n'est pas unique.
@+
C'est un compromis correct, mais comme vous l'avez vu la solution n'est pas unique.
@+
Carminas
Re: Avis sur tableau électrique
Pour optimiser la sélectivité, j'aurai peut être permutté prise VDI et prise séjour
@+
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Pour que les circuits principaux ne dépendent pas tous du même ID. C'est noté. Encore merci
Par contre,comme la norme donne des ID de 40A, quels sont les circuits qui m'obligent à basculer vers un 63A ?
Je suppose que je dois avoir des circuits supplémentaires par rapport à la "normale" ?
Par contre,comme la norme donne des ID de 40A, quels sont les circuits qui m'obligent à basculer vers un 63A ?
Je suppose que je dois avoir des circuits supplémentaires par rapport à la "normale" ?
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir
La norme préciser 2 cas de limite à 40A de manière explicite :
Type A avec plaques, LL + 1 ou 2 circuits non spécialisé
ID chauffage avec maxi 8 kVA de chauffage+chauffe-eau
Pour le reste il faut s'assurer qu'on ne dépasser jamais 40A en usage simultané.
En général on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sous les différents ID et en évitant plus de 2 gros consommateurs (3 à l'extrème limite) sous un ID 40A.
Pour éviter ces questions, certains ne se prennent pas la tête et mettent des 63A partout.
@+
La norme préciser 2 cas de limite à 40A de manière explicite :
Type A avec plaques, LL + 1 ou 2 circuits non spécialisé
ID chauffage avec maxi 8 kVA de chauffage+chauffe-eau
Pour le reste il faut s'assurer qu'on ne dépasser jamais 40A en usage simultané.
En général on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sous les différents ID et en évitant plus de 2 gros consommateurs (3 à l'extrème limite) sous un ID 40A.
Pour éviter ces questions, certains ne se prennent pas la tête et mettent des 63A partout.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir
Je comprend mieux.
Du coup, j'en reviens au schémas validé. En plus du chauffage et du cumulus, j'ai un circuit de lumière et la vmc. Vu que la 2ème rangée est moins chargée, je pensais monter sur cette 2ème rangée la vmc qui est un petit consommateur, mais ça allégera l'ID de la 3ème.
Qu'en pensez-vous ?
Je comprend mieux.
Du coup, j'en reviens au schémas validé. En plus du chauffage et du cumulus, j'ai un circuit de lumière et la vmc. Vu que la 2ème rangée est moins chargée, je pensais monter sur cette 2ème rangée la vmc qui est un petit consommateur, mais ça allégera l'ID de la 3ème.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Avis sur tableau électrique
Aucun problème, de toute façon cette conso est négligeable
@+
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Bonjour,
Je crois que j'ai toutes mes infos.
Y a plus qu'à comme on dit.
Encore merci pour votre aide.
@+
Je crois que j'ai toutes mes infos.
Y a plus qu'à comme on dit.
Encore merci pour votre aide.
@+