Equilibrer un tableau triphasé

Question pour le câblage, le montage…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Equilibrer un tableau triphasé

Message par pericles »

bonsoir,
le principe est un bilame réglé sur le calibre (30-45-60A) qui se déforme et agit sur un mécanisme de déclenchement

Par conception le disjoncteur a les caractéristiques suivantes:

- Tenue au déclenchement pour une valeur de courant égale à 1,1 I nominal
- Déclenche entre 2 et 900 S pour une valeur de courant égale à 1,4 I nominal
- Déclenche en instantané pour une valeur de courant supérieure à 25 I nominal

avec un DB 30A , le déclenchement se produit au delà de 33A

voir : 07_disjoncteur de branchement_doc ERDF
http://freeddoo.free.fr/coprotec/07.%20 ... ncteur.doc

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130116105707508064.pdf

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Equilibrer un tableau triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Cette dernière remarque m'inspire 2 réflexions.

Cela veut dire qu'un DB 30/60A peut couper nettement au delà de 60A (c'est vrai je l'ai déjà constaté)

1/ Donc un unique ID 63A placé en tête d'une installation dans le cadre d'une mise en sécurité pourrait être insuffisant (à moins que la aussi il y ait de la marge)
2/ Donc les délesteurs qui ont plutôt tendance à couper avant le calibre de réglage font "perdre" une bonne partie de cette marge possible

@+
Carminas
Invité

Re: Equilibrer un tableau triphasé

Message par Invité »

bonjour,

1/ c'est prévu car un constructeur nous dit sans plus de justifications ou de caractéristiques :
Protection contre les surcharges :
. L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ou un fusible ayant au maximum la
même intensité nominale que l’interrupteur différentiel

2/ le principe du delesteur est de baisser la conso sous le référence de tarification pour payer moins, allez dans les limites des calibres BD implique un déclenchement trop aléatoire du à la température ambiante/bilame... sachant que de toute façon un disj déclenchera toujours au dessus de son IN c'est seulement une question de temps.

;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Equilibrer un tableau triphasé

Message par RFco »

hello


expérience perso

chauffage élec (tout élec)>12kW + four+..., mais délesteur, relévé maxi de 48A pour un abonnement 9kVA


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités