Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 09:03
par Carminas
Hello
On en revient à la question : Où dans la norme ?
@+
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 09:15
par RFco
hello
de toutes facons, en domestique
on n'a pas le droit de doubler des conducteurs pour augmenter la section
chaque câble doit etre protégé à son origine par un disjoncteur
Non???
@+
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 09:31
par Carminas
Je ne pensais pas "doubler", je pensais "alimenter 2 tableaux differents en aval du DB".
Mais de toute façon ma question est purement théorique, juste pour comprendre
@+
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 10:33
par fab
bonjour,
RFco a écrit :hello
chaque câble doit etre protégé à son origine par un disjoncteur
Non???
@+
si ... mais le DB est un disjoncteur. si les 2 conducteurs ont un section adaptée au max du DB ... ils sont tous les 2 protégé.
donc a mon avis la réponse n'est pas la...
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 10:41
par RFco
salut Fab
oui, mais
dans le cas de tableaux ""divisionnaires"" chacun doit etre protégé individuellement par un disjoncteur...
@+
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 11:13
par fab
exact...
il faut lire entre les lignes ...
NF C 15-100, article 771.558.2.2 tableaux de répartition:
les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal (...)
"les circuit terminaux", selon la définition de la norme, ce sont les circuits qui alimente directement les appareil ( prise et autre éclairages ) ... "les circuits divisionnaires" ( dont je n'ai pas trouver la définition selon la norme ) ne peuvent donc être que les tableau divisionnaires.
donc, si la protection d'un tableau divisionnaire ne peut être que sur un tableau principal, il ne peut y avoir 2 tableau alimenté directement par le DB .... donc un seul fil au DB .... CQFD ... non ?
qu'en dites vous ?
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 11:38
par électron libre
Bonjour,
Paragraphe 523.6 de la C15, il est spécifié de ne pas mettre plus de 4 câbles en parallèle et dans la mesure du possible d'éviter la mise en parallèle. Si parallèle; câble de même nature, section, longueur et pas de dérivation sur leur parcours.
Au niveau des DB en question, j'ai l'impression que seul la directive constructeur nous empèche la mise en parallèle.
Pour dévelloper un peu le sujet, sur les branchements de puissance + importante (jaune), peut-on partir du disjoncteur boîtier moulé avec plusieurs conducteurs dont la section totale correspond à l' Ir ? Ex: pour 160 A, au lieu d'avoir un conducteur de 50 mm2, je mets deux de 25 mm2.
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 12:07
par Invité
re,
Je pense que la reponse est dans la 14-100
5.2 Nombre de conducteurs du branchement
"La mise en parallèle de plusieurs conducteurs est interdite pour la réalisation du branchement."
5.3 Dimensionnement des conducteurs du branchement
5.3.1 Généralités
"Les règles de dimensionnement des branchements producteurs sont les mêmes que celles des
branchements consommateurs."
a voir, si je suis pas hors sujet

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 12:23
par RFco
bonjour Caydon
hors sujet, oui et non
car Carminas parle de la partie Aval du DB, donc de la 15-100
@+
Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF
Posté : ven. 4 janv. 2013 12:26
par Invité
oui aval DB,
mais la 14-100 utilise des points de la 15-100 sur d'autre sujet,
et surtout le producteur/consommateur m'a attiré
Ps: sachant aussi que les DB rentrent dans les normes tels que NF C 62 411 / NF C 60 411 ce n'est pas évident