Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin
Posté : sam. 10 nov. 2012 14:21
Bonjour
Si vous mettez un disj 25A au départ cela fera une chute de tension maxi de 3% sur 100m et cela vous autorisera 5,7kW qui sera suffisant pour votre usage.
Mettez le sur la rangée que vous voulez
A l'arrivée ID 30mA type AC suffira
Des disj 16A conviendront pours vos 4 circuits (éventuellement 10A pour l'éclairage)
Vous pouvez vous inspirer ce ceci :

@+
Si vous mettez un disj 25A au départ cela fera une chute de tension maxi de 3% sur 100m et cela vous autorisera 5,7kW qui sera suffisant pour votre usage.
Mettez le sur la rangée que vous voulez
A l'arrivée ID 30mA type AC suffira
Des disj 16A conviendront pours vos 4 circuits (éventuellement 10A pour l'éclairage)
Vous pouvez vous inspirer ce ceci :

@+