Re: liaison équipotentielle

Posté : mar. 23 oct. 2012 12:53
par Invité
Même si sur mon tableau principal, la phase et le neutre est en 10²? 6² pour la liaison équipotentielle suffit?

Re: liaison équipotentielle

Posté : mar. 23 oct. 2012 13:19
par RFco
hello


ce qui compte c'est le réglage maxi du disjoncteur de branchement, rien d'autre


@+

Re: liaison équipotentielle

Posté : mar. 23 oct. 2012 17:07
par Invité
Merci RFCo, mais c'est a dire?
J'ai du 10carre, sur un disjoncteur maxi je crois de 45. Quel cable devrais;e mettre et devrais je le tirer du tableau?
Merci

Re: liaison équipotentielle

Posté : mar. 23 oct. 2012 17:09
par RFco
la question est : quel est le réglage maxi du disjoncteur EDF,

est ce un 15/45A ou un 30/60A???


@+

Re: liaison équipotentielle

Posté : mar. 23 oct. 2012 22:31
par Invité
15/45

Re: liaison équipotentielle

Posté : mar. 23 oct. 2012 22:58
par RFco
15/45 donc alim 230V en 10mm² donc LEP en 6mm²

Re: liaison équipotentielle

Posté : mer. 24 oct. 2012 08:19
par Invité
Merci RFco