couleur de fils

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: couleur de fils

Message par Jkerviel »

Hello


Selon la NFC 15100 seule la couleur vert et jaune est réservée à la terre ou conducteur de protection.
Encore lorsque le neutre est présent dans une canalisation il doit avoir la couleur bleue ou dans le cas de cables monoconducteurs être repéré aux extrémités en bleu mais

"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. "

(NFC 15100 514.3 Repérage des conducteurs isolés)


Pour relier les inter au télérupteur il peut donc prendre du cable 2x1.5 mm2 ou du 3G1.5 si il veut du moment ou il n'utilise pas le vert/jaune.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités