Livret pour Consuel Maison Neuve
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier
Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur
@+
Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
En effet, c'est plus "rigoureux"RFco a écrit :je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier
Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur
@+
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonsoir
Si vous mettez un disjoncteur à l'intérieur :
- soit c'est un différentiel instantané et dans ce cas ce n'est pas bon car il peut sauter avant les 30mA
- soit c'est un différentiel sélectif ou un non différentiel et dans ce cas on ne sais pas lequel des deux coupe entre celui de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de surcharge (cela peut même être les deux).
@+
Si vous mettez un disjoncteur à l'intérieur :
- soit c'est un différentiel instantané et dans ce cas ce n'est pas bon car il peut sauter avant les 30mA
- soit c'est un différentiel sélectif ou un non différentiel et dans ce cas on ne sais pas lequel des deux coupe entre celui de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de surcharge (cela peut même être les deux).
@+
Carminas
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonsoir,
Remarques concernant les sections des conducteurs
folio 4 → volet roulant → il y a deux section indiquées 1,5² et 2,5²
folio 6 → chauffe eau SdB bas → section indiquée 4²
folio 7 → éclairage SàM, cuisine, cellier → section indiquée 2²
vérifiez et complétez les sections des conducteurs
pour le schéma et identification des circuits
section des conducteurs_calibres des protections
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
lien e-book
Normes, conseils et services > Normes et labels > Norme NF C 15-100
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
cordialement
Remarques concernant les sections des conducteurs
folio 4 → volet roulant → il y a deux section indiquées 1,5² et 2,5²
folio 6 → chauffe eau SdB bas → section indiquée 4²
folio 7 → éclairage SàM, cuisine, cellier → section indiquée 2²
vérifiez et complétez les sections des conducteurs
pour le schéma et identification des circuits
section des conducteurs_calibres des protections
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
lien e-book
Normes, conseils et services > Normes et labels > Norme NF C 15-100
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
cordialement
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Merci Carminas pour ces précisionsCarminas a écrit :Bonsoir
Si vous mettez un disjoncteur à l'intérieur :
- soit c'est un différentiel instantané et dans ce cas ce n'est pas bon, car il peut sauter avant les 30mA
- soit c'est un différentiel sélectif ou un non différentiel et dans ce cas on ne sais pas lequel des deux coupe entre celui de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de surcharge (cela peut même être les deux).
@+
Bonjour,pericles a écrit :Bonsoir,
Remarques concernant les sections des conducteurs
folio 4 → volet roulant → il y a deux section indiquées 1,5² et 2,5²
folio 6 → chauffe eau SdB bas → section indiquée 4²
folio 7 → éclairage SàM, cuisine, cellier → section indiquée 2²
vérifiez et complétez les sections des conducteurs
pour le schéma et identification des circuits
section des conducteurs_calibres des protections
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
lien e-book
Normes, conseils et services > Normes et labels > Norme NF C 15-100
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
cordialement
Une fois de plus c'est très gentil à vous d'étudier ma situation
- Pour les volets roulants, j'ai indiqué deux sections, car un seul des volets est relié en 1,5² ; pour les autres c'est du 2,5²
- Pour le chauffe-eau de la SdB du bas, j'ai une distance de 29 mètres environ du compteur (je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de l'indiquer sur le folio :-S). Du coup, j'ai augmenté la section du câble, car j'avais l'impression que ça pouvait être un peu "juste" au vu de la distance.
- Pour l'éclairage, c'est une faute (oubli) de frappe, car je voulais indiquer 2,5²
D'une manière générale, n'étant pas du métier, j'ai essayé de légèrement surdimensionner quand j'en avais l'occasion pour être sûr de ne pas faire de bêtises
Encore merci pour vos remarques et vos documents que je garde précieusement
Ludovic
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonjour,
- Pour les volets roulants, j'ai indiqué deux sections, car un seul des volets est relié en 1,5² ; pour les autres c'est du 2,5²
volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit
normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section
pour le Consuel un circuit → une section
il faut que l'attestation Consuel que vous allez remplir soit cohérente avec votre schéma unifilaire et bien sur votre installation
- Pour le chauffe-eau de la SdB du bas, j'ai une distance de 29 mètres environ du compteur (je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de l'indiquer sur le folio :-S). Du coup, j'ai augmenté la section du câble, car j'avais l'impression que ça pouvait être un peu "juste" au vu de la distance.
Pour une section 4² prévoir un disjoncteur 25A
pour une longueur de 40 mètres entre le disjoncteur coté rue et le tableau de répartition , vous avez une chute de tension = 1,92% (section 25² et 60A)
avec un chauffe-eau de 3kW (13A) et une longueur 29 mètres , la chute de tension pour une section de 2,5² est 3,02%
la chute de tension est égale à 1,92+3,02 = 4,94% ; la chute de tension maximale autorisée est 5%, donc avec une section de 2,5², l'installation est conforme
- Pour l'éclairage, c'est une faute (oubli) de frappe, car je voulais indiquer 2,5²
normativement l'éclairage est réalisé en 1,5²
D'une manière générale, n'étant pas du métier, j'ai essayé de légèrement surdimensionner quand j'en avais l'occasion pour être sûr de ne pas faire de bêtises Par contre, j'espère que ça ne pose pas de problème de faire ce genre de calcul :-S
il faut respecter les protections et les sections de la NF C 15 100
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
voir les folios annotés http://www.casimages.com/f.php?f=1202030620494078.pdf
site du consuel
http://www.consuel.com/produit/attestat ... ectriques/#
comment remplir l'attestation consuel
http://www.consuel.com/wp-content/uploa ... 09-232.pdf
cordialement
- Pour les volets roulants, j'ai indiqué deux sections, car un seul des volets est relié en 1,5² ; pour les autres c'est du 2,5²
volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit
normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section
pour le Consuel un circuit → une section
il faut que l'attestation Consuel que vous allez remplir soit cohérente avec votre schéma unifilaire et bien sur votre installation
- Pour le chauffe-eau de la SdB du bas, j'ai une distance de 29 mètres environ du compteur (je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de l'indiquer sur le folio :-S). Du coup, j'ai augmenté la section du câble, car j'avais l'impression que ça pouvait être un peu "juste" au vu de la distance.
Pour une section 4² prévoir un disjoncteur 25A
pour une longueur de 40 mètres entre le disjoncteur coté rue et le tableau de répartition , vous avez une chute de tension = 1,92% (section 25² et 60A)
avec un chauffe-eau de 3kW (13A) et une longueur 29 mètres , la chute de tension pour une section de 2,5² est 3,02%
la chute de tension est égale à 1,92+3,02 = 4,94% ; la chute de tension maximale autorisée est 5%, donc avec une section de 2,5², l'installation est conforme
- Pour l'éclairage, c'est une faute (oubli) de frappe, car je voulais indiquer 2,5²
normativement l'éclairage est réalisé en 1,5²
D'une manière générale, n'étant pas du métier, j'ai essayé de légèrement surdimensionner quand j'en avais l'occasion pour être sûr de ne pas faire de bêtises Par contre, j'espère que ça ne pose pas de problème de faire ce genre de calcul :-S
il faut respecter les protections et les sections de la NF C 15 100
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
voir les folios annotés http://www.casimages.com/f.php?f=1202030620494078.pdf
site du consuel
http://www.consuel.com/produit/attestat ... ectriques/#
comment remplir l'attestation consuel
http://www.consuel.com/wp-content/uploa ... 09-232.pdf
cordialement
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonsoir,
Je vais utiliser votre système de couleurs bien pratique
volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit
normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section
En fait, j'ai mis 10A car j'ai lu qu'on pouvait sans problème mettre cette valeur
Je vais donc en changer
EDIT : (Pour ce qui est des deux types de sections, j'ai procédé comme ceci pour une seule série de 3 volets roulants : 2 alimentations de volets roulants en 2,5 et une alimentation en 1,5 arrivent dans une boite de dérivation (accessible). Ensuite, de la boite de dérivation, un câble en 2,5 va jusqu'au disjoncteur. Du coup, pour modifier le montage c'est quand même très difficile). En fait, j'ai pris courage à deux mains (et une visseuse à placo
) et j'ai retiré le câble en 2,5 !!! Merci au système optima trop pratique
pour le Consuel un circuit → une section
il faut que l'attestation Consuel que vous allez remplir soit cohérente avec votre schéma unifilaire et bien sur votre installation
Est-ce que c'est rédhibitoire pour l'obtention du consuel ?
À noter que pour les autres volets roulants, il y a cohérence avec la section des fils.
Pour une section 4² prévoir un disjoncteur 25A
pour une longueur de 40 mètres entre le disjoncteur coté rue et le tableau de répartition , vous avez une chute de tension = 1,92% (section 25² et 60A)
avec un chauffe-eau de 3kW (13A) et une longueur 29 mètres , la chute de tension pour une section de 2,5² est 3,02%
la chute de tension est égale à 1,92+3,02 = 4,94% ; la chute de tension maximale autorisée est 5%, donc avec une section de 2,5², l'installation est conforme
Merci beaucoup pour ces précisions
Je vais donc acheter un disjoncteur 25A...
normativement l'éclairage est réalisé en 1,5²
Pour en revenir au fait que j'ai légèrement "surdimensionné" les sections, je tenais à préciser que sur la norme il est indiqué à chaque fois qu'il s'agit d'une section minimale donc je pensais vraiment pas mal faire
Quoi qu'il en soit, ayant privilégié l'achat de couronne «préfilée» en 2.5, j'ai donc pour une bonne partie, équipé lé réseau d'éclairage avec cette section. Est-ce que ça peut me porter préjudice ?
il faut respecter les protections et les sections de la NF C 15 100
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
voir les folios annotés http://www.casimages.com/f.php?f=1202030620494078.pdf
Une fois de plus, un grand merci pour avoir pris le temps d'annoter les erreurs sur un document. Je vais rectifier tout ça
site du consuel
http://www.consuel.com/produit/attestat ... ectriques/#
comment remplir l'attestation consuel
http://www.consuel.com/wp-content/uploa ... 09-232.pdf
Je suis allé sur le site, mais assez succinctement donc je vais prendre le temps d'étudier ça plus en détail
Encore merci,
Ludovic
EDIT : Modifications
Je vais utiliser votre système de couleurs bien pratique
volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit
normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section
En fait, j'ai mis 10A car j'ai lu qu'on pouvait sans problème mettre cette valeur
pour le Consuel un circuit → une section
il faut que l'attestation Consuel que vous allez remplir soit cohérente avec votre schéma unifilaire et bien sur votre installation
Est-ce que c'est rédhibitoire pour l'obtention du consuel ?
À noter que pour les autres volets roulants, il y a cohérence avec la section des fils.
Pour une section 4² prévoir un disjoncteur 25A
pour une longueur de 40 mètres entre le disjoncteur coté rue et le tableau de répartition , vous avez une chute de tension = 1,92% (section 25² et 60A)
avec un chauffe-eau de 3kW (13A) et une longueur 29 mètres , la chute de tension pour une section de 2,5² est 3,02%
la chute de tension est égale à 1,92+3,02 = 4,94% ; la chute de tension maximale autorisée est 5%, donc avec une section de 2,5², l'installation est conforme
Merci beaucoup pour ces précisions
normativement l'éclairage est réalisé en 1,5²
Pour en revenir au fait que j'ai légèrement "surdimensionné" les sections, je tenais à préciser que sur la norme il est indiqué à chaque fois qu'il s'agit d'une section minimale donc je pensais vraiment pas mal faire
Quoi qu'il en soit, ayant privilégié l'achat de couronne «préfilée» en 2.5, j'ai donc pour une bonne partie, équipé lé réseau d'éclairage avec cette section. Est-ce que ça peut me porter préjudice ?
il faut respecter les protections et les sections de la NF C 15 100
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf
voir les folios annotés http://www.casimages.com/f.php?f=1202030620494078.pdf
Une fois de plus, un grand merci pour avoir pris le temps d'annoter les erreurs sur un document. Je vais rectifier tout ça
site du consuel
http://www.consuel.com/produit/attestat ... ectriques/#
comment remplir l'attestation consuel
http://www.consuel.com/wp-content/uploa ... 09-232.pdf
Je suis allé sur le site, mais assez succinctement donc je vais prendre le temps d'étudier ça plus en détail
Encore merci,
Ludovic
EDIT : Modifications
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 31 invités

