Page 2 sur 2

Re: renovation du tableau

Posté : mar. 24 janv. 2012 10:36
par Invité
Bonjour,
je reviens sur un point, le ParaFoudre, SVP
=================
juste apres le DB, installer en parallele ces 2 composants :
--un unique ID type A de 63A
--un Parafoudre type 2, donc la "terre" sera branchee sur la barette-terre ?
juste ?

=================
concernant le branchement, surtout pour le ParaFoudre : est-ce correct ?
MERCI

Re: renovation du tableau

Posté : mar. 24 janv. 2012 13:20
par pericles
Bonjour à tous,
voir le raccordement type du parafoudre BT et du parafoudre téléphonique
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=120124122754849826.pdf

cordialement

Re: renovation du tableau

Posté : mar. 24 janv. 2012 14:02
par Invité
Bonjour,
MERCI pour le document.

mon ParaFoudre est Schneider-16614 PF'clic.

donc je vais pouvoir respecter la consigne ( X + Z) < 50cm , à savoir
X = la longueur de branchement entre DB et ParaFoudre
Z = la longueur de branchement entre ParaFoudre et le bornier-de-terre-du-tableau.

UNE QUESTION :
par contre, la distance entre le ParaFoudre et la barette-de-terre ( fixée plus bas, contre le mur)
est "trop" grande chez moi : 250 cm . mais ça ne pose pas de problème de sécurité , efficacité ??

MERCI

Re: renovation du tableau

Posté : mar. 24 janv. 2012 17:25
par pericles
Re bonjour,
l'important c'est de respecter les 50cm pour limiter la surtension de foudre sur l'appareillage du tableau
voir comment câbler un PF'clic
http://www.casimages.com/f.php?f=12012404153153298.pdf

cordialement

Re: renovation du tableau

Posté : mar. 24 janv. 2012 18:35
par Invité
MERCI