Page 2 sur 2
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 10:47
par GAS
Re
matrix a écrit :Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
les inscriptions sur votre transfo indiquent 50VA, la puissance absorbée par chacun de vos 5 spots vous permettra donc de répondre à votre question..

Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 10:54
par Invité
Excusez-moi mais je n'ai pas bien saisi.
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 11:00
par GAS
Re
Faites le cumul des puissances absorbées par les 5 spots que vous devez installer et si cette somme excède celle que peut délivrer votre transformateur vous devrez alors envisager une autre solution.
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 16:07
par Invité
avec le transfo que je vous ai communiqué, il faut compter combien maxi pour chaque spot sachant qu'il y en a 5?
Merci
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 16:43
par GAS
Re,
matrix a écrit :vec le transfo que je vous ai communiqué, il faut compter combien maxi pour chaque spot sachant qu'il y en a 5?
Cela relève du "b.a.-ba" des cours d'électricité...
Pour une puissance apparente S = 50VA votre charge (P) devrait être ≤ à 50W soit 10W maxi par spot, sachant qu'avec cette charge, votre transformateur sera au maximum de la puissance délivrée et qu'il aura chaud.

Re: Spot salle de bain
Posté : jeu. 14 juin 2012 15:36
par Invité
GAS a écrit :Re,
matrix a écrit :vec le transfo que je vous ai communiqué, il faut compter combien maxi pour chaque spot sachant qu'il y en a 5?
Cela relève du "b.a.-ba" des cours d'électricité...
Pour une puissance apparente S = 50VA votre charge (P) devrait être ≤ à 50W soit 10W maxi par spot, sachant qu'avec cette charge, votre transformateur sera au maximum de la puissance délivrée et qu'il aura chaud.

très clair oui !
monte escalier