Y a t'il un risque de mettre plus de conducteurs dans une gaine que ce que la norme prévoit?

Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?

Merci

Re: câblage

Posté : lun. 28 nov. 2011 14:39
par Didier62
bonjour,
matrix a écrit :Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?
oui ,ca commence à faire beaucoup de monde dans les conduits !
le problème est surtout en cas d'échauffement ,il n'y a plus d'espace libre pour l'évacuation de la chaleur.
@+

Re: câblage

Posté : lun. 28 nov. 2011 14:53
par RFco
salutatous


donc, oui, comme dit, si filerie passée après la pose des gaines, c'est la règle du tiers qui s'applique


Si on passe les fils avant de poser la gaine, de l'encastrer, il n'y a pas de limite (je sais, c'est [Interdit])



@+

Re: câblage

Posté : lun. 28 nov. 2011 23:47
par Invité
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de l'échauffement, si les dimensions des câbles et ampérages ont été respectés... Qu'en pensez-vous RFCO?

Re: câblage

Posté : mar. 29 nov. 2011 00:31
par RFco
tout à fait, Matrix,


mais il est des normes dont je me méfie, et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et là, j'ai l'impression de parler comme un vieux schnock