câblage

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Re: câblage

Message par Invité »

Y a t'il un risque de mettre plus de conducteurs dans une gaine que ce que la norme prévoit?

Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: câblage

Message par Didier62 »

bonjour,
matrix a écrit :Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?
oui ,ca commence à faire beaucoup de monde dans les conduits !
le problème est surtout en cas d'échauffement ,il n'y a plus d'espace libre pour l'évacuation de la chaleur.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage

Message par RFco »

salutatous


donc, oui, comme dit, si filerie passée après la pose des gaines, c'est la règle du tiers qui s'applique


Si on passe les fils avant de poser la gaine, de l'encastrer, il n'y a pas de limite (je sais, c'est [Interdit])



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: câblage

Message par Invité »

Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de l'échauffement, si les dimensions des câbles et ampérages ont été respectés... Qu'en pensez-vous RFCO?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage

Message par RFco »

tout à fait, Matrix,


mais il est des normes dont je me méfie, et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et là, j'ai l'impression de parler comme un vieux schnock
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités