Page 2 sur 3

Re: cable EDF

Posté : mer. 23 nov. 2011 00:07
par fab
a quelle puissance êtes vous et quelle puissance voulez vous installer ?

qu'est il écrit sur le disjoncteur ?

de quand date cette installation? années 80 ? 90 ? 2000?

quelle distance y a t il entre le compteur et le disjoncteur ?

c'est probablement un 2x35 ou un 4x35 . dans ces cas, le problème viendrai plus du disjoncteur et du compteur que du câble ...

Re: cable EDF

Posté : lun. 5 déc. 2011 16:33
par pepsi
Bonjour,

hier , J'ai reussi à déchiffrer quelques inscriptions sur le cable qui est rond avec de la craie comme vous me l'avez conseiller,

relli 208 1x35+1x35x nf c 33-210 33 s 33 172 100


sur le disjoncteur au garage Bacco 1994 15-45 500mm

Merci Bon Aprés Midi

Re: cable EDF

Posté : lun. 5 déc. 2011 19:55
par circus
bonsoir,

donc c'est un pirelli en 2*35 donc vous pouvez facilement monter à 60 ampères mono

Re: cable EDF

Posté : lun. 5 déc. 2011 22:41
par fab
+1... c'est une classique 2x35 qui acceptera sans broncher 60A ( si il fait moins de 30m )

reste a savoir comment il est alimenté....

Re: cable EDF

Posté : lun. 5 déc. 2011 23:00
par pepsi
Bonsoir circus et fab,

Merci pour vos réponses,fab,quand vous parler de l'alimentation,c'est l'arrivée EDF au coffret en limite de propriété ? je ne sais pas

il arrive en souterrain depuis un poteau sur une 100 de métres.

Bonne Soirée

Re: cable EDF

Posté : lun. 5 déc. 2011 23:02
par fab
oui ... et le boitier au bord de la rue également.

quel est le but final de ces interrogations ?

Re: cable EDF

Posté : lun. 5 déc. 2011 23:31
par pepsi
Bonsoir fab,

Je ne sais pas trop m'expliquer,mais je posais toutes ces questions concernant l 'A G C P que je dois installer,le cable qui sors du

disjoncteur et en 10 carré et si j'ai bien compris sur ce que j'ai pu lire je devrais peut étre tirer un 16 carré si EDF devait remplacer le

disjoncteur par un 30/45/60 qui est leur nouveau standard,je n'ai pas besoin de 60 A le disjoncteur actuel me suffit,mais le consuel

accepterait t'il un 10 carré si le disjoncteur est un 30/45/60 ?

Merci pour vos réponses

Re: cable EDF

Posté : mar. 6 déc. 2011 01:06
par fab
non, le consuel ne l’accepterai pas. mais pourquoi le disjoncteur serai t il remplacé ?

si tu ne fait aucune demande en se sens , il n'y a pas de raison qu'il soit remplacé ....

autre chose : l'AGCP, C'EST le disjoncteur d'ERDF ..... tu n'a pas a installer un AGCP

tu a 2 solutions:

soit tu laisse en place ton 10² ( il est cohérent avec un 15a45 pour une liaison de 22m max ) auquel cas, en cas d’hypothétique remplacement du disjoncteur tu précise que tu souhaite conserver un 15a45. la pose d'un sélectif peut être judicieux associé a un tableau équipé de 30mA

soit tu remplace ton 10² par un 16² ( qui lui serai cohérent avec un 15a45 pour 36m max ou avec un 30a60 pour 27m max ) auquel cas, plus de soucis de compatibilité câble/disjoncteur.... perso , j'opterai pour cette solution...

Re: cable EDF, AGCP

Posté : mar. 6 déc. 2011 10:56
par pepsi
Bonjour fab,

je vais essayer de mieux m'expliquer,au départ de ces discutions mon probléme est l'obligation pour moi d'installer un AGCP dans la maison,voir

mes précédents messages ,le disjoncteur 15/30/45 EDF ce trouve au garage au sous sol,il n'y à plus de communication directe avec l'unitée de vie,

je dois donc installer un inter sectionneur au premier étage,la difficulté pour moi est le passage des gaines de 32 pour du 16 carré et je préférerais

tirer un 10 carré dans une gaine de 25,concernant le disjoncteur actuel 15/30/45 il faudra également le remplacer par un selectif avec parafoudre

dans le tableau d'ou ma question concernant la pose par EDF d'un disjoncteur 30/45/60 qui serait leur standard maintenant et peut étre de tirer en

16 carré,si EDF installe toujours des 15/30/45 selectif il ne devrait donc pas y avoir de problème pour que je tire la ligne en 10 carré et que ce soit

accepté par le consuel.

Merci pour vos réponses et bonne journée à tous.

Re: cable EDF

Posté : mar. 6 déc. 2011 19:59
par fab
ok .

donc sache qu'un AGCP c'est un "Appareil Général de Commande et de Protection".

ce que tu doit mettre n'a ni d'obligation de contrôle, ni de protection. tu doit poser une coupure générale QUI PEUT être un disjoncteur type ERDF .... nuance. c'est juste une question de vocabulaire, mais ça a son importance pour la compréhension ....

tu n'est donc pas obligé de poser un disjoncteur ERDF, n'importe quel interrupteur-sectionneur mis en évidence sur le tableau fait l'affaire ... il en existe même un équipé d'un levier de commande rouge qui est plus ou moins conçu pour ça ...

concernant le remplacement du disjoncteur par ERDF. effectivement, si tu demande le remplacement du disjoncteur par un sélectif, il vaut mieux préciser que tu souhaite qu'un 15A45 soit posé ... sinon, il est possible que le technicien remplace le 15a45 en place par un 30a60 en croyant bien faire ....