Re: Dangereux?

Posté : mer. 16 nov. 2011 17:39
par GAS
Re,
matrix a écrit :Pensez-vous que cela soit vraiment grave?
S'il s'agit d'une installation domestique on ne peu pas dire que cela revête un caractère de gravité.
Sans doute aurait-t-il été préférable d'étudier une autre solution en passage sur le plafond par exemple.
Il me semble qu'il vous manque un coude IRO en partie haute et qu'elle la raison de cette boîte de dérivation?

Re: Dangereux?

Posté : mer. 16 nov. 2011 18:19
par Invité
Le coude n'est pas encore placé, car l'installation n'est pas terminée. La boite de dérivation a été placée ici car d'autre gaines vont arriver et se croiser, donc pour éviter de les superposer, elles secroiseront dedans.

Sinon concernant le chauffage vous ne pensez pas que les fils puissent se détériorer?
La gaine a un ecart de 2cm du tuyau et le le touche pas directement?
Merci

Re: Dangereux?

Posté : mer. 16 nov. 2011 23:28
par GAS
Bonsoir,
Si la t° du fluide se situe bien autour des 60°c, il est permis de supposer que la chaleur transmise à la canalisation va se dissiper rapidement sur toute sa longueur du fait de la faible surface mise en situation .
Rien a craindre donc de ce côté là. En revanche veillez à bien protéger les pénétrations sur votre boîte de dérivation qui se situe sous des conduites pouvant produire de la condensation.

Re: Dangereux?

Posté : jeu. 17 nov. 2011 09:56
par Invité
Merci GAS.

Re: Dangereux?

Posté : dim. 20 nov. 2011 23:14
par Invité
:()(

Le tube IRO est donné pour 150°C donc meme collé au tube de chauffage(qui n'atteindra pas plus de 90°C) il n'y a aucun risque
;-)

Re: Dangereux?

Posté : lun. 21 nov. 2011 01:38
par Invité
Merci bcp Stepheur

Re: Dangereux?

Posté : lun. 21 nov. 2011 10:23
par GAS
Bonjour,
Stepheur a écrit :Le tube IRO est donné pour 150°C donc meme collé au tube de chauffage(qui n'atteindra pas plus de 90°C) il n'y a aucun risque
Possible mais pas pour les canalisations qu'il abrite.
L'art. 523.1.1 de la NFC 15-100 indique au tableau 52F les températures maximales de fonctionnement pour les isolations.
Il y est notamment précisé que pour les isolant PVC la température maximale de fonctionnement ne doit pas excéder 70°c et 90°c pour les isolants PR et EPR. ;-)