Re: Dimensions goulottes

Posté : mar. 8 nov. 2011 18:04
par RFco
perso, c'est sac poubelle, mousse PU (au cas où) puis ciment prompt

Re: Dimensions goulottes

Posté : mar. 8 nov. 2011 18:06
par fabrice57200
ok, donc je reprends et dites moi si je me trompe :

Si je tire un cable pour mon alimentation triphasée (fils avec gaine autour) du coffret ERDF jusqu'à ma GTL, je peux couper ma gaine TPC avant qu'elle ne rentre dans la goulotte et laisser le cable en apparent entre la gaine TPC et la goulotte. C'est bien cela?

PS : desolé, javais confondu fils et câble :(

Re: Dimensions goulottes

Posté : mar. 8 nov. 2011 18:36
par RFco
de toutes façons, la gaine TPC n'a pas le droit de pénétrer/dépasser hors sol....



@+

Re: Dimensions goulottes

Posté : mar. 8 nov. 2011 19:10
par Invité
Bonsoir

Vous coupez la gaine de 90mm au raz du sol, vous bouchez le trou avec du ciment prompt, mousse PU ou un cornet de réduction et vous repartez en goulotte (40x40) par exemple jusqu'a votre GTL.
Et c'est conforme ;-)
A+

Re: Dimensions goulottes

Posté : mar. 8 nov. 2011 20:05
par fab
electrx a écrit :Bonsoir

Vous coupez la gaine de 90mm au raz du sol, vous bouchez le trou avec du ciment prompt, mousse PU ou un cornet de réduction et vous repartez en goulotte (40x40) par exemple jusqu'a votre GTL.
Et c'est conforme ;-)
A+

+1 ...