Page 2 sur 3

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : mer. 14 sept. 2011 17:24
par Invité
Bonsoir
Hier soir j'ai fait un test dynamique apres nettoyage de toutes les connections, réparation de la varistance. La tension avant le transfo est d'nviron 100V ramenée à environ 18V en sortie et 16V en sortie du pont. A plein régime la tension de sortie est de 511V en triphasé (sans charge) est ce normal? en diminuant le régime moteur on descend à 380 400V.
je refais une manip ce soir en charge.

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : jeu. 22 sept. 2011 10:16
par Invité
Ca y est j'ai fait l'essai en charge :-) mais pas concluant du tout :( . J'ai calé le régime du tracteur pour obtenir 400V sur l'indicateur due voltmètre de la génératrice. Enclenchement du disjoncteur de la generatrice et là oh miracle la lumière de l'atelier s'allume. Mise en marche du compresseur et là oh deception le compresseur ne démarre pas, le régime du tracteur diminue fortement. Même manip mais avec un régime un peu plus élevé mais rien y fait. Toutes les propositions sont les bienvenues. Si je met le régime du tracteur à fond j'ai peur de tout cramer tension trop haute... Bref je suis en panne d'idée.
Merci de commenter en prenant compte du message précédent et des valeurs relevées à vide.

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : jeu. 22 sept. 2011 13:51
par Invité
Et voici enfin les images que j'ai pu uploader sur un site d'hébergement (Merci Labobine pour le tuyau ou devrais je dire le fil conducteur):
Image du transfo d'excitation et du pont redresseur:
http://data.imagup.com/member/1131356290_P1000016b.jpg
Image du rotor:
http://data.imagup.com/member/1131356443_P1000017b.jpg
Image des bagues aprés toilage à la toile emeri fine:
http://data.imagup.com/member/1131356443_P1000018b.jpg
Image de la varistance que j'ai reconnecté à ce jour:
http://data.imagup.com/member/1131356443_P1000019b.jpg

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : jeu. 22 sept. 2011 14:05
par Invité
Petit problème avec les 2 derniers liens hypertexte du message précédent, ci dessous ils doivent marcher
Bagues
http://data.imagup.com/member/1131356827_P1000018b.jpg
Varistance
http://data.imagup.com/member/1131356868_P1000019b.jpg

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : jeu. 22 sept. 2011 14:40
par Labobine
Bonjour,
Il vous faudrait contrôler le pont de diodes, comme indiqué sur la photo :
http://www.imagup.com/data/1131359988.html
Pour cela il faut le débrancher, non sans avoir repéré. Sur les côtés et en face de chaque cosse sont inscrits le +, le - et le tilde (signe alternatif).
Avec un contrôleur en position ohmmètre sur la position 200 ohms, vous allez mettre une pointe de touche sur le tilde et une autre sur le + , vous allez ensuite inverser les pointes de touches, si dans les 2 positions votre ohmètre indique une continuité c'est que le pont est cuit. Pour que le pont soit bon il faut une continuité dans un sens et pas dans l'lautre.
Vous faites ensuite la même manipulation entre le tilde et le moins et vous en tirez les mêmes conclusions.
En fait pour que le pont soit bon il faut que le sens de passage du courant (ou continuité) soit inversé aux pointes de touches entre le tide et + par rapport au tilde et moins.

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : jeu. 22 sept. 2011 18:41
par Labobine
re,
Je viens corriger une erreur que j'ai faite au post précédent à savoir que pour le contrôle des diodes ou ponts il faut mettre le contrôleur en position de contrôle des diodes.

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : ven. 23 sept. 2011 15:41
par Invité
Bonjour
Je ne pense pas que le pont soit mort, a moins qu'une partie du pont seulement soit morte. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester mais le test sera fait avant toute autre chose. Que faire si le pont est ok? Qu'en est il du régime du tracteur faut il dépasser la tension nominale à vide pour pouvoir encaisser l'appel de courant? Est il dangereux pour le moteur du compresseur d'être alimenté un court instant en 450V ou 500V?

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : ven. 23 sept. 2011 19:08
par Labobine
Bonjour,
La tension à vide donc avant de mettre le compresseur en route n'est pas critique, ce qui compte c'est savoir celle en charge.

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : mar. 27 sept. 2011 22:11
par Invité
Le pont de diode est ok pas de soucis. J'ai testé avec un régime plus élevé et un moteur un peu plus plus petit 3cv contre 5 ou 6 pour le compresseur, sans resultat positif. En fait quand j'ai branché mon atelier dessus, j'ai constaté que la lampe de ma fraiseuse était éteinte alors qu'elle est allumée quand je branche l'atelier sur le secteur. Cela me laisse à panser qu'une phase s'écroule ou n'est pas alimentée. Il faut que je teste le disjoncteur tétra polaire du 380V de la génératrice pour voir s'il n'est pas défaillant (beaucoup d'oxydation sur le boitier metallique qui supportait les prises) et vérifier le 380V à vide sur chaque phases de la prise, 380v que j'ai directement sur le bornier de la génératrice (déjà testé). Labobine, qu'est ce qui pourrait être la cause d'une phase qui s'écroule? Si tout cela est ok je teste avec un moteur 1cv.

Re: Generatrice Mesnaltec sur prise de force tracteur

Posté : mar. 27 sept. 2011 23:22
par Labobine
Bonsoir,
Une phase qui s'écroule pourrait venir d'une mauvaise connection quelque part, en tout cas pas de l'excitation sinon le défault serait sur les 3 phases..
Ce qui faut savoir aussi c'est la puissance qui est branchée sur cette phase là voir s'il n'y a pas déséquilibre.