Page 2 sur 2
Re: alimenter un peigne : souple ou rigide ?
Posté : ven. 22 juil. 2011 09:52
par RFco
titi a écrit :Bonjour joe42 et merci pour ta réponse
joe42 a écrit :Il existe des cordons de repiquage en fil souple de 10mm2 pour les tableaux modulaires qui se mettent entre 2 rangées et qui se vendent chez les fournisseurs électriques
Cordialement
pour les 2 malheureux inter diffs que je vais cabler dans ma vie ... je pense que ce choix est judicieux : merci de me le faire découvrir
Cordialement
Titi
Salutatous
Ok pour ce genre de cordons, mais que pour des diffs 40A maxi, pas pour les 63A (qui existent en peignables)
Re: alimenter un peigne : souple ou rigide ?
Posté : ven. 22 juil. 2011 10:28
par Candela
Bonjour,
En ce qui concerne l'étamage, ce qui est dit est juste, mais n'a qu'un lointain rapport avec le problème posé :
-il n'est pas question de souder une cosse
-absence de vibration
-je ne suis pas sûr qu'un fil multibrins étamé flue plus que le même non étamé. Sur du cuivre, les connexions ont aussi besoin d'être resserrées!
Et, je le répète, je le fais systématiquement pour tous les fils souples alimentant des appareils (quand je n'ai pas d'embouts qui sont quand même plus pratiques) et je n'ai jamais eu le moindre problème. En revanche, il est facile de mal sertir une cosse sur un fil de 2,5 mm².
Cordialement
Re: alimenter un peigne : souple ou rigide ?
Posté : ven. 22 juil. 2011 12:43
par Invité
Bonjour
+1 avec Candela j'étame aussi tous mes fils souples au niveau des connexions et je n'ai jamais eu de problémes.
Je ne pense pas que l'on puisse parler de vibrations au niveau d'un tableau eléctrique si ce n'est un contacteur ou un télérupteur qui va s'enclancher X fois par jour.
Par contre tout a fait d'accord avec toi au niveau de l'automobile ou d'un bateau préferer le sertissage a l'étamage.
A+
Re: alimenter un peigne : souple ou rigide ?
Posté : ven. 22 juil. 2011 22:22
par Invité
Bonjour,
et merci à tous pour vos conseils et retours d'expérience
@+
Titi