Re: Tableau maison
Posté : dim. 3 juil. 2011 10:51
par Invité
Cablage refait
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us
repartition des circuits
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us
Re: Tableau maison
Posté : dim. 3 juil. 2011 18:35
par Carminas
Bonjour
Je ne connais pas bien le branchement des parafoudre tetra.
Néanmoins ce que vous avez fait ne me semble pas correct.
Mais en principe le parafoudre se câble en parallèle des différentiels
Pour la répartition, cela me semble mieux.
Vous n'avez pas de lavec-linge ? Si oui il devrait être sous un type A
@+
Re: Tableau maison
Posté : dim. 3 juil. 2011 19:32
par Invité
Carminas a écrit :Bonjour
Je ne connais pas bien le branchement des parafoudre tetra.
Néanmoins ce que vous avez fait ne me semble pas correct.
Mais en principe le parafoudre se câble en parallèle des différentiels
les fils devraient sortir du IS est aller sur le parafoudre et en meme temps sur les ID
Pour la répartition, cela me semble mieux.
Vous n'avez pas de lavec-linge ? Si oui il devrait être sous un type A
non pas de lave linge et si un jour il ya en a un il ira sur le type A
@+
A+
Re: Tableau maison
Posté : lun. 4 juil. 2011 15:10
par Invité
bonjour
plutot comme ceci:
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us
Re: Tableau maison
Posté : jeu. 7 juil. 2011 11:07
par Invité
bonjour la le sectionneur est en premier pour tout couper
mais si la foudre passe a travers le sectionneur il va griller non ?
sur un disj erdf 10/30 un sectionneur de 40A suffit ?
Re: Tableau maison
Posté : dim. 10 juil. 2011 15:28
par Invité
un avis?
Re: Tableau maison
Posté : dim. 10 juil. 2011 16:33
par Candela
Bonjour,
icemanhot a écrit : la le sectionneur est en premier pour tout couper
mais si la foudre passe a travers le sectionneur il va griller non ?
sur un disj erdf 10/30 un sectionneur de 40A suffit ?
Ce sera un
interrupteur-sectionneur (vous ne trouverez pas de sectionneurs en modulaire), et dans la mesure où on ne lui demande pas de
couper ce courant (ce n'est pas son rôle) il tiendra sans problème les 12,5 kA du parafoudre (et même bien plus).
En revanche, suivez bien la notice du parafoudre, car certains nécessitent un disjoncteur dédié en amont, et d'autres rien du tout (modèles autoprotégés).
Si d'aventure un coup de foudre quasi direct donnait un courant bien supérieur,malgré le DB et ses fusibles AD, il y aurait bien d'autres dégâts, à commencer par le parafoudre lui-même.
C'est comme une assurance : voulez-vous être assuré contre la crue décennale, centennale, millénale? Prix en conséquence, mais est-ce bien raisonnable?
Donc rassurez-vous, tout est bien coordonné.
Cordialement
Re: Tableau maison
Posté : lun. 11 juil. 2011 12:54
par Invité
bonjour
ok merci