Page 2 sur 4
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : jeu. 16 juin 2011 19:53
par Invité
cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau
je suis bon la ??
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : jeu. 16 juin 2011 19:58
par RFco
oui, c'est bon
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : jeu. 16 juin 2011 20:04
par Invité
ok merci

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 10:48
par Invité
quelle distance faut il respecté entre le piquet de terre et l'alimentation edf enterré?
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 11:44
par RFco
salut
il faut mini 20cm
@+
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 12:51
par Invité
ok merci
super rfco
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 19:35
par philippe68
Bonsoir,
icemanhot a écrit :cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau
je suis bon la ??
Non ,c'est mini 16mm² jusqu'a la barrette de répartition principale des différents conducteurs de protection.
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 19:52
par RFco
bonsoir philippe68
citez donc l'article de la norme qui le dit
regardez le tableau 54C
@+
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 22:47
par GAS
Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Posté : ven. 17 juin 2011 22:57
par RFco
oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette