Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : jeu. 16 juin 2011 19:53
par Invité
cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau

je suis bon la ??

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : jeu. 16 juin 2011 19:58
par RFco
oui, c'est bon

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : jeu. 16 juin 2011 20:04
par Invité
ok merci
:-)

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 10:48
par Invité
quelle distance faut il respecté entre le piquet de terre et l'alimentation edf enterré?

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 11:44
par RFco
salut

il faut mini 20cm


@+

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 12:51
par Invité
ok merci

super rfco

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 19:35
par philippe68
Bonsoir,
icemanhot a écrit :cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau

je suis bon la ??
Non ,c'est mini 16mm² jusqu'a la barrette de répartition principale des différents conducteurs de protection.
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 19:52
par RFco
bonsoir philippe68


citez donc l'article de la norme qui le dit


regardez le tableau 54C


@+

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 22:47
par GAS
Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont. :shock:

Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre

Posté : ven. 17 juin 2011 22:57
par RFco
oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette