Dim.conducteur de terre -> prise de terre
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau
je suis bon la ??
je suis bon la ??
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
oui, c'est bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
quelle distance faut il respecté entre le piquet de terre et l'alimentation edf enterré?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
salut
il faut mini 20cm
@+
il faut mini 20cm
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonsoir,
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement
Non ,c'est mini 16mm² jusqu'a la barrette de répartition principale des différents conducteurs de protection.icemanhot a écrit :cablette cuivre nu 25mm2 du piquet -> barrette de coupure -> 10mm2 -> borne de terre -> 10mm2 barrette du tableau
je suis bon la ??
La barrette de coupure ne fait pas fonction de répartiteur.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
bonsoir philippe68
citez donc l'article de la norme qui le dit
regardez le tableau 54C
@+
citez donc l'article de la norme qui le dit
regardez le tableau 54C
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
Bonsoir,
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.
Je partage également la surprise de RFco et quand à la barrette de coupure de terre, elle autorise parfaitement le repiquage de la LEP sur sa borne amont.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dim.conducteur de terre -> prise de terre
oui et non, Gas, un seul fil de chaque côté sur la barette
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...