Re: Déplacement du tableau ?

Posté : dim. 31 juil. 2011 19:05
par RFco
ca ne change rien à l'affaire

prendre trois différentiels monos ou trois tri+neutre, si l'un saute, c'est tout ce qu'il protege qui n'est plus alimenté

Re: Déplacement du tableau ?

Posté : dim. 31 juil. 2011 19:24
par Invité
Je crois que l'on ne se comprends pas ?!...

Je veux justement utiliser mes différentiels tri que je possède déjà et les utiliser comme des différentiels mono. Et je compte mettre 1 différentiel tri utilisé en mono par phase. Je suis bien d'accord que lorsqu'un différentiel va sauter, je vais perdre 1 phase (celle connectée à ce différentiel), mais pas les 2 autres !

Comme j'ai me matériel et la place sur mon tableau, cette solution me parait la plus simple et la moins chère à mettre en oeuvre.

Eric

Re: Déplacement du tableau ?

Posté : dim. 31 juil. 2011 19:57
par RFco
ca ne pose aucun soucis, seulement parfois pour le bouton test qui ne fonctionne qu'avec une des phases et le neutre

Re: Déplacement du tableau ?

Posté : dim. 31 juil. 2011 20:28
par Invité
Merci pour avoir pris le temps de me répondre

Cordialement