Re: Rembt

Posté : jeu. 12 mai 2011 02:16
par pericles
Bonsoir,

quelques interrogations concernant le matériel:

1°) comment la section du câble ( 25² liaison distributeur arrivée-distributeur) a été définie ?
2°) pourquoi 6 dérivations dans le distributeur ?

Pour les circuits TV et télécom voir les spécialistes

voir le mémo pour les détails http://www.casimages.com/f.php?f=110512021749347102.pdf

cordialement

Re: Rembt

Posté : jeu. 12 mai 2011 07:57
par Invité
bonjour la section du câble a été défini par le technicien,après pourquoi 6 derivation,c'est le fabricant qu'il les vends comme ca,voilà j'ai répondu a ta question

Re: Rembt

Posté : sam. 14 mai 2011 02:44
par pericles
bonsoir,
pour la liaison entre le CCPC et le distributeur de niveau , la base de donnée des logiciels de calcul
ne connait pas de section inférieure de 50²;
donc pour la section 25² il faut réaliser les calculs manuellement voir folios 2-3 du mémo

édit : 12:50 Le mémo modifié http://www.casimages.com/f.php?f=110514105337144637.pdf

cordialement

Re: Rembt

Posté : sam. 14 mai 2011 10:51
par pericles
bonjour,

erreur de ma part, ne pas prendre en compte le tableau 9 , cela concerne uniquement le calcul pour une colonne sans chauffage électrique.

Le mémo modifié http://www.casimages.com/f.php?f=110514105337144637.pdf


cordialement