Continuité de terre

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Re: Continuité de terre

Message par Invité »

Merci Candela je n'y avais pas pensé. :-)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Continuité de terre

Message par Max78 »

Bonjour,

Candela t'es sur qu'ils vont répondre ??

Parce que là, le problème n'est pas un problème d'interprétation et j'imagine qu'ils ont d'autres "chats à fouetter" .. :(

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Continuité de terre

Message par Candela »

Bonsoir,
Max78 a écrit : Candela t'es sur qu'ils vont répondre ??
Certain, non, mais cela ne coûte rien d'essayer!

Cordialement
Invité

Re: Continuité de terre

Message par Invité »

Sylvainn a écrit :Bonjour,

Pourquoi la continuité du conducteur de protection (PE) est dite satisfaisante à partir du moment ou elle est inférieure ou égale à 2 Ohms ? Par quel calcul la NF C 15-100 et le guide UTE C 15-105 sont-il parvenu à cette valeur ?
Jusqu'à maintenant personne n'a su m'apporter une réponse.

Merci d'avance !

Sylvain
Bonjour, 2 ohms ce n'est pas forcément bon...
petite précision:

Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.

Mesure entre tableaux:
Si schéma TT:maxi 2 ohms. (précision de la mesure 0,1 ohm)
Si TN ou IT, et existence de notes de calculs: idem
Si TN ou IT, sans note de calculs : cette valeur est inférieure (voir tableau DC et DD du guide UTE C 15-105). ( précision de la mesure 0,001 ohm)

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Continuité de terre

Message par Candela »

MAZOOKA a écrit : 2 ohms ce n'est pas forcément bon...
petite précision:

Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.

Mesure entre tableaux:
Si schéma TT:maxi 2 ohms. (précision de la mesure 0,1 ohm)
Si TN ou IT, et existence de notes de calculs: idem
Si TN ou IT, sans note de calculs : cette valeur est inférieure (voir tableau DC et DD du guide UTE C 15-105). ( précision de la mesure 0,001 ohm)
Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation:
A la fin du § D.6.2 du guide C15-105 il est dit :
«La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance R mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n'est pas supérieure à 2 ohms, pour une installation de 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit. »
Cela annule donc dans ce cas les dispositions que vous citez, et c'est bien là l'inquiétude exprimée par Sylvainn.
Cordialement
Invité

Re: Continuité de terre

Message par Invité »

Candela a écrit : Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation:
A la fin du § D.6.2 du guide C15-105 il est dit :
«La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance R mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n'est pas supérieure à 2 ohms, pour une installation de 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit. »
Cela annule donc dans ce cas les dispositions que vous citez, et c'est bien là l'inquiétude exprimée par Sylvainn.
Cordialement
Ce n'est pas ce qui est appliqué par les bureaux de contrôle.
Ceci en revanche l'est:

"Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.

Mesure entre tableaux:
Si schéma TT:maxi 2 ohms. (précision de la mesure 0,1 ohm)
Si TN ou IT, et existence de notes de calculs: idem
Si TN ou IT, sans note de calculs : cette valeur est inférieure (voir tableau DC et DD du guide UTE C 15-105). ( précision de la mesure 0,001 ohm)".

Et ce n'est pas mon interprétation...

Cordialement
Invité

Re: Continuité de terre

Message par Invité »

Attention, j'ai bien fait la distinction entre des mesures sur des récepteurs et des mesures entre tableaux...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Continuité de terre

Message par Candela »

Re,
MAZOOKA a écrit : "Mesure max sur les récepteurs:
2 ohms.
Cette valeur est ramenée à 1 ohm en réseau 127/220 V.
Bien sûr, le texte dit "pour une installation 230/400V"
MAZOOKA a écrit : Et ce n'est pas mon interprétation...
Dans ce cas, ce serait bien si vous citiez vos sources.

Cela confirme l'intérêt de poser la question à l'UTE.
Cordialement
Invité

Re: Continuité de terre

Message par Invité »

bureau de contrôle APAVE

Cordialement
Invité

Re: Continuité de terre

Message par Invité »

Candela a bien compris ce dont je voulais parler. Rien à voir avec la résistance de contact.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités