Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

Bonsoir,
La différence de section vient du fait que nous n'utilisons pas la même résistivité,je prends la valeur 0,017 et vous 0,021 ce qui me semble bizarre car en visitant différents sites concernant la résistivité du cuivre,on peut lire que la résistivité du cuivre est 0,01724.Valeur arrondie à 0,017.
Perenoel 123.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Max78 »

Bonjour,

C'est exact, perenoel123 a raison. Je me suis "embrouillé" dans les chiffres. Merci d'avoir rectifié ;-)

Cordialement,
Max
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

Suivant NF C15 100 et le guide UTE C 15-105.

La résistivité à prendre en compte pour le calcul de la chute de tension est :
Pour les conducteurs âmes en cuivre : 0,023 Ωmm²/m
Pour les conducteurs âmes en aluminium : 0,037 Ωmm²/m

• conducteur cuivre : pour le calcul de la chute de tension on retiendra ρ1 = 0,023 Ω mm² / m
soit 1,25 x 0,01851 Ω mm² / m ( ρ0 = résistivité à 20°C )

• conducteur aluminium : pour le calcul de la chute de tension on retiendra ρ1 = 0,036 Ω mm² / m
soit 1,25 x 0,0294 Ω mm² / m (ρ0 = résistivité à 20°C )

source : UTE C15 105 Tableau GA – Valeurs de la résistivité des conducteurs


voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... c15105.pdf


cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Max78 »

Re,

Pericles, là, on cherche une section à partir de renseignements parmi lesquels il y a une chute de tension. Tu penses que ce tableau est aussi valable dans ce sens là ? :(
Rah les normes ... :-x

Cordialement,
Max
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par pericles »

bonsoir Max,

Si l’on connaît , ou bien l’on a défini la chute de tension

pour rechercher la section, il suffit de permuter les termes u et S

voir exemple ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... riphas.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités