bonjour
le neutre ,représente le point commun des trois conducteurs de phases ,c'est le 0 v dans une distribution en triphasé avec Neutre . lui assi est désigné comme conducteur actif,
la lampe sans neutre ,ne va pas s"allumer .il faudra ce conducteur de retour .
les réponses que vous avez recu ,convergent dans d'autre utilités du régime du neutre , dans les milieu industriel,et le grand tertiaire,
Salutations
NEUTRE dans une installation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: NEUTRE dans une installation
Bonjour,
Votre question étant très générale, appelait une réponse tout aussi générale.
Comme l'a dit Mercure, si vous êtes déjà dans une situation ou vous n'avez que deux fils (bleu et rouge), vous n'avez pas le choix.
Dans ce cas, pourquoi se poser la question "a quoi sert le neutre"?
Mais déjà, si vous être en tri 400v étoile, vous avez la possibilité d'alimenter votre lampe au moyen d'un transfo 400/237, donc entre phases.
Cette solution n'est évidemment pas intéressante pour une lampe, mais si vous avez un atelier avec des machines 400v, de l'éclairage et des prises, elle mérite d'être regardée. Le fait que ce ne soit pas dans les habitudes françaises n'en fait pas une mauvaise solution, loin de là.
La distribution du neutre n'est pas LA solution, mais UNE solution qui doit être bien réfléchie au niveau de la conception de l'installation.
Cordialement
Votre question étant très générale, appelait une réponse tout aussi générale.
Comme l'a dit Mercure, si vous êtes déjà dans une situation ou vous n'avez que deux fils (bleu et rouge), vous n'avez pas le choix.
Dans ce cas, pourquoi se poser la question "a quoi sert le neutre"?
Mais déjà, si vous être en tri 400v étoile, vous avez la possibilité d'alimenter votre lampe au moyen d'un transfo 400/237, donc entre phases.
Cette solution n'est évidemment pas intéressante pour une lampe, mais si vous avez un atelier avec des machines 400v, de l'éclairage et des prises, elle mérite d'être regardée. Le fait que ce ne soit pas dans les habitudes françaises n'en fait pas une mauvaise solution, loin de là.
La distribution du neutre n'est pas LA solution, mais UNE solution qui doit être bien réfléchie au niveau de la conception de l'installation.
Cordialement
Re: NEUTRE dans une installation
Bonjour
En industriel, un neutre peut servir entre autres à faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé sous deux tensions différentes.
Prenons pour exemple, un moteur 230/400V :
Si on a un réseau 127/230V, la tension composée (entre phases) sera de 230V, donc un couplage en triangle sera nécessaire pour faire fonctionner le moteur à sa tension assignée et donc là effectivement, le neutre est inutile.
Mais lorsque l'on se trouve sur un réseau 230/400V, la tension composée sera de 400V et donc utiliser un couplage triangle dans ce cas ci est le meilleur moyen de griller le moteur...
...On utilisera donc un neutre puisqu'il permettra de passer à la tension simple (230V) en couplant le moteur en étoile. Bien sur, si les phases sont équilibrées, un neutre artificiel suffira.
Ca nous permettra également de réaliser le "célèbre" démarrage étoile-triangle
En industriel, un neutre peut servir entre autres à faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé sous deux tensions différentes.
Prenons pour exemple, un moteur 230/400V :
Si on a un réseau 127/230V, la tension composée (entre phases) sera de 230V, donc un couplage en triangle sera nécessaire pour faire fonctionner le moteur à sa tension assignée et donc là effectivement, le neutre est inutile.
Mais lorsque l'on se trouve sur un réseau 230/400V, la tension composée sera de 400V et donc utiliser un couplage triangle dans ce cas ci est le meilleur moyen de griller le moteur...
...On utilisera donc un neutre puisqu'il permettra de passer à la tension simple (230V) en couplant le moteur en étoile. Bien sur, si les phases sont équilibrées, un neutre artificiel suffira.
Ca nous permettra également de réaliser le "célèbre" démarrage étoile-triangle
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: NEUTRE dans une installation
Bonjour,
Attention à ne pas confondre deux notions différentes :
-le POINT NEUTRE qui est le point de convergence de trois conducteurs ou bobines appartenant, en triphasé, à chacune des trois phases
-le CONDUCTEUR NEUTRE qui se rapporte à la notion de "neutre distribué"
La question, ainsi que les réponses faites se rapportaient évidemment à cette deuxième notion.
Les moteurs triphasés, qui sont par nature des récepteurs équilibrés, n'ont pas besoin d'être raccordés à un conducteur neutre, mais ils utilisent bien sûr un "point neutre" chaque fois qu'ils sont couplés en étoile.
Si parfois on amène un conducteur neutre pour alimenter le circuit de commande en 230v, c'est une solution, pas forcément la meilleure, et en aucun cas une nécessité.
Cordialement
Attention à ne pas confondre deux notions différentes :
-le POINT NEUTRE qui est le point de convergence de trois conducteurs ou bobines appartenant, en triphasé, à chacune des trois phases
-le CONDUCTEUR NEUTRE qui se rapporte à la notion de "neutre distribué"
La question, ainsi que les réponses faites se rapportaient évidemment à cette deuxième notion.
Les moteurs triphasés, qui sont par nature des récepteurs équilibrés, n'ont pas besoin d'être raccordés à un conducteur neutre, mais ils utilisent bien sûr un "point neutre" chaque fois qu'ils sont couplés en étoile.
Si parfois on amène un conducteur neutre pour alimenter le circuit de commande en 230v, c'est une solution, pas forcément la meilleure, et en aucun cas une nécessité.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité