Page 2 sur 2

Re: disjoncteur cumulus.

Posté : sam. 25 déc. 2010 10:49
par Candela
Bonjour,
pilounet a écrit :Alors Candela , pourrais tu me dire a quoi correspondent précisement ces courbes et à quel materiel elles sont assignées,?
En règle générale, les disjoncteurs BT sont constitués de deux systèmes de déclenchement associés :
Un de type "bilame" fonctionnement par effet thermique donnant une courbe "a temps inverse" : le temps de déclenchement est d'autant plus court que la surintensité est forte. De plus, si l'appareil est en charge depuis longtemps, il est déjà chaud, ce qui raccourcit le temps de déclenchement. Ce fonctionnement est assimilable à un thermostat chauffé par le courant qui le traverse.
Un de type "magnétique" ou "instantané" (on devrait plutôt dire "court délai") : un solénoïde attire une palette dès qu'un certain seuil est dépassé, cet effet est rapide, mais peut dans certains (gros) disjoncteurs être retardé afin de permettre la sélectivité(=laisser le temps à un disjoncteur protégeant en aval le circuit en défaut de s'ouvrir et ainsi éviter de couper une plus grande partie de l'installation.
Les déclencheurs électroniques utilisés en BT fonctionnent selon des principes différents, mais les courbes obtenues sont très semblables, avec une association d'un effet "thermique" et d'un effet "magnétique".
Les types de courbe définissent en général le seuil de déclenchement "instantané", parfois son absence ou un appareil dépourvu de déclencheur"thermique".
Par exemple, un moteur avec une ID/IN de 10 nécessitera une courbe laissant passer cette intensité le temps du démarrage.
Plus d'infos et types de courbes ICI

[supercontent] JOYEUX NOËL A TOUS [supercontent]

Re: disjoncteur cumulus.

Posté : sam. 25 déc. 2010 11:07
par Candela
Bonjour,
pilounet a écrit :Alors Candela , pourrais tu me dire a quoi correspondent précisement ces courbes et à quel materiel elles sont assignées,?
En règle générale, les disjoncteurs BT sont constitués de deux systèmes de déclenchement associés :
-Un de type "bilame" fonctionnement par effet thermique donnant une courbe "a temps inverse" : le temps de déclenchement est d'autant plus court que la surintensité est forte. De plus, si l'appareil est en charge depuis longtemps, il est déjà chaud, ce qui raccourcit le temps de déclenchement. Ce fonctionnement est assimilable à un thermostat chauffé par le courant qui le traverse.
-Un de type "magnétique" ou "instantané" (on devrait plutôt dire "court délai") : un solénoïde attire une palette dès qu'un certain seuil est dépassé, cet effet est rapide, mais peut dans certains (gros) disjoncteurs être retardé afin de permettre la sélectivité (=laisser le temps au disjoncteur situé au plus près du défaut de s'ouvrir et ainsi éviter de couper une plus grande partie de l'installation).

Les déclencheurs électroniques utilisés en BT fonctionnent selon des principes différents, mais les courbes obtenues sont très semblables, avec une association d'un effet "thermique" et d'un effet "magnétique".
Toutefois sur les appareils de type "disjoncteur général", typiquement au dessus de 1000 A, on peut avoir une courbe à trois seuils "court retard", "long retard" et "instantané". C'est ce qui est indiqué sur le document attaché au lien ci-dessous.

Les types de courbe définissent en général le seuil de déclenchement "instantané"; il en existe de type "magnétique seul" ou "thermique seul".
Par exemple, un moteur avec une ID/IN de 10 nécessitera une courbe laissant passer cette intensité le temps du démarrage.

Plus d'infos et types de courbes ICI

[supercontent] JOYEUX NOËL A TOUS [supercontent]