Page 2 sur 2

Re: oubli partiel lep

Posté : sam. 30 oct. 2010 19:16
par RFco
pour ceux qui lirait ces messages :

ce n'est pas parcequ'ils ont mis des 10A pour l'éclairage et des 16A pour les prises qu'ils ont respecté les maxi de la norme...

Re: oubli partiel lep

Posté : dim. 31 oct. 2010 07:59
par rico
bonjour, c'est une LES entre le tableau (connexion des terres) et la baignoire en 2.5 mm², pourquoi vouloir se raccorder sur une PC ?
cela me semble correcte.

Re: oubli partiel lep

Posté : dim. 31 oct. 2010 08:09
par RFco
bonjour


La norme définit la L.E.S. comme étant l'interconnection des terres de la salle de bains, elle doit donc reprendre a terre des prises, des luminaires, des tuyaux d'eau, de chauffage, les huisseries metalliques, etc...


@+

Re: oubli partiel lep

Posté : mar. 2 nov. 2010 08:48
par rico
d'accord apparemment on ne peut pas se servir du bornier de terre du tableau pour l'interconnexion car cela ne correspond plus a une liaison equipotentiel locale , ni une liaison equipotentiel supplementaire. Dans mon cas ma boite pavillonnaire se trouve derriere la cloison de la SDB, puis-je m' en servir pour realiser mon interconnexion en etoile de toutes les masses et elements conducteurs de ma SDB ?

si oui , pour relier cette interconnexion au tableau je ne vois pas l'obligation d'utiliser un 10 mm² , un 2.5 mm² ne convient pas ?

merci pour vos reponses

Re: oubli partiel lep

Posté : mar. 2 nov. 2010 22:51
par RFco
salut


le 10mm² c'est la LEP

Le 2,5mm² c'est la L.E.S.

si le boitier est SUR la cloison entre cette pièce et la salle de bains c'est bon, sinon, cela ne répond pas à la norme

s'il le faut, Rico, je vous rappellerait la différence entre L.E.P. et L.E.S. (pas de soucis pour cela)

@+

Re: oubli partiel lep

Posté : mer. 3 nov. 2010 09:09
par rico
bonjour rfco,
ok pour la LES.
En fait je cherche a interpreter la nfc 15-100( et c'est pas toujours facile!) pour l'application en maison individuelle.
Pour la LEP elle consiste a relier les canalisations et elements metalliques de la construction.(411.3.1.1) :
Cas d'une maison neuve canalisation en PER : que reste t il a relier a la LEP concretement ?
Cas d'une maison avec canalisation en cuivre : y a t il un endroit precis pour realiser cette liaison canalisation d'eau cuivre-LEP (SDB, cuisine,garage )?

Et pour sa section, tu parles de 10 mm² mais celle ci n'est elle pas fonction de la section du conducteur de phase ?

merci pour toutes ces reponses .

Re: oubli partiel lep

Posté : mer. 3 nov. 2010 13:14
par RFco
bonjour


si tout est en PER alors on ne reprend pas la tuyauterie dans la LEP et la LES

je dis 10mm² si DB 30/60A
16 mm² si DB 60/90A
6mm² si DB 15/45A

normalement la LEP se fait au point de pénétration dans le logement et au niveau de la production d'eau chaude (et de chauffage si à eau)

@+