Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Posté : sam. 2 oct. 2010 18:05
par guyome14
alors ca veut dire que l'on peut avoir le tableau divisionnaire et le coffret communication sur la goulotte mais qu'il faut respecter un minimum de 600mm de large libre, sans pc ni inter, ni rien d'autre, pour avoir cette espace GTL( goulotte incluse dans les 600)?

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Posté : sam. 2 oct. 2010 18:14
par Carminas
C'est à peu près cela.
Dans le cas d'une GTL en saillie, votre goulotte et vos tableaux n'occupent pas tout le volume, mais il faut laisser le reste du volume de la GTL inoccupé.

Je vous cite quelques extraits de la norme :

Dans le cas d'une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) plus coffrets.
...
Le volume défini dans le présent sous-paragraphe (600x200xhauteur de pièce), même partiellement occupé, doit rester dédié dans sa totalité à la seule GTL. Toute autre destination du volume restant est interdite.


Dans ce volume, on peut par exemple mettre les PC de la GTL.

@+

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Posté : sam. 2 oct. 2010 18:25
par pericles
Bonjour à tous,

Un petit dessin pour visualiser les propos de Carminas et de RFco
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sation.pdf


cordialement

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Posté : sam. 2 oct. 2010 18:46
par RFco
dans cet espace, on peut mettre tout ce que l'on veut d'électrique, prises et inters

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Posté : dim. 3 oct. 2010 19:53
par guyome14
merci a tous de toutes les infos que vous m'avez donné. elles me donnent une idée beaucoup plus précise de ce que doit representer une GTL.
bonne continuation a tous
guyome