Calcul Icc sortie de transfo

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
assouak
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 00:40
Contact :

Re: Calcul Icc sortie de transfo

Message par assouak »

salut
le calcul de courant de court circuit d1 TR se fait a partie de Ucc%.
Uc% d'un Transformateur de 630KVA par exemple (10KV/380volts) est le pourcentage de la tension au primaire qu'on applique au TR pour avoir Icc2(secondaire) = I2nominale=dans ce cas de figure =910A.
si un TR 630kv fonctionne en 10000volts et Ucc%=10% son courant nominale sera de 910A
par exemple en cas de CC
10% 0.1*10000---------------Icc=910A
100 % 10000-----------------Icc=(910*10000)/(0.1*10000) =9.1KA
qu'on pensez vous blade :shock:
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Calcul Icc sortie de transfo

Message par Blade3655 »

Je ne suis pas certain de votre application assouak.

Pinss67, la négligeance de l'amont est probablement dû au fait de changement de norme entre le primaire et le secondaire (13-100 en 14-100 dans le cas d'un comptage BT). J'ai mémoire qu'une des normes indiquent clairement que les calculs doivent être fait à partir du transformateur et qu'une approximiation de l'Icc peut etre faite en fonction de la puissane de ce dernier. Il faut bien regarder les choses en face, chaque transformateur est theoriquement unique mais les logiciels de calculs sont bien forcés de partir sur des bases pour calculer et les valeurs pré-rentrés ne doivent pas etre dûes au hasard...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités