Un inter:r2d2 a écrit :merci pour ces éclaircissements , mais plusieurs remarques ...
j'ais du mal a faire la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel.
l'inter différentiel en cas de probléme , que va t'il faire dans ce cas ?...fondre ?
pourquoi .... "différentiel" alors ?....
-établit, coupe son intensité nominale sur action manuelle
-transite l'Icc sans dommage s'il est bref et son In en permanence
-établit sans dommage un courant de court-circuit (qui devra être coupé par un autre appareil)
-s'il est différentiel, il s'ouvre si un courant de défaut s'établit en aval vers la terre ou un autre circuit
Un disjoncteur:
- établit, coupe, transite In et Icc
-s'ouvre automatiquement en cas de surcharge (action lente) ou de court-circuit (action très rapide)
-peut avoir en plus la fonction"différentiel"
L'inter différentiel doit être protégé l contre les courts-circuits par un ou des autres appareils et on doit s'assurer qu'il ne peut pas subir de surcharge autre que transitoire (soit par les caractéristiques des circuits aval, soit par un ou des disjoncteurs).
La sensibilité du différentiel (Idelta n) est généralement beaucoup plus faible que le réglage "surcharge", et le réglage "court-circuit" est, selon les modèles, les courbes, les réglages 3 à 12 fois ce dernier.
Non, relisez bien, sur un disjoncteur si vous pontez les 3 phases amont/aval, vous faussez la protection : sur un 20A la phase sera protégée à 60A, heureusement si le neutre est protégé il le sera bien à 20A.r2d2 a écrit : pour en revenir au disjoncteur tetra cabler en mono ,il faut donc faire -->
le neutre bien sur et ponter en amont les 3 phases ? (idem en bas bien sur).....
Franchement, pourquoi se casser la tête : branchez N et 3 et laissez "en l'air" 1et 2.
Cordialement