Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : jeu. 8 juil. 2010 19:44
par jch11
Me revoilou
Bon je n'ai eu aucune info concernant la pompe donc l'info est perdue !
J'ai donc acheté un ballon à vessie 150L, un pressostat telemécanique XMP6 tripolaire, modifié mon circuit d'eau de forage pour y inclure le ballon, réglé les pressions d'enclenchement et déclenchement. Au remplissage, le pressostat s'enclenche bien au mini voulu et se déclenche au maxi voulu donc sur ce point pas de problème, enfin je pense.
Mais je coince au niveau des branchements électriques.
J'ai essayé de brancher le xmp6 en 220 puis le connecter aux bornes 15 et 16 (cf photos du message du 16 avril à 16:09)... la pompe ne s'arrete pas à la pression maxi !
J'ai essayé de brancher le xmp6 entre les borne 15 et 16, sans alim... même résultat !
D'ailleurs dans l'état initial (de la photo) sans pressostat, que le cavalier soit présent ou non entre les bornes 15 et 16 n'influe pas sur le fonctionnement de la pompe.
Help !

Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : jeu. 8 juil. 2010 23:11
par VE Pp
Bonsoir,
Vous pouvez nous faire parvenir des photos de votre montage hydraulique et électrique ?
Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 09:19
par jch11
Je n'ai pas de photos du montage hydraulique mais mon montage est exactement comme celui indiqué sur le module de commande :
Ce qui me chagrine, c'est que le pontage situé entre les bornes 15 et 16 permettant de brancher le pressostat sur le boitier de commande Flygt CFE12 n'arrête pas la pompe quand on le retire. (manip faite avant branchement du pressostat)
photo des branchements avant raccordement du pressostat.

Le cavalier noir a l'extreme droite du bornier de connexion correspond au branchement du pressostat
Schèma de branchement figurant sur le boitier de commande

Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 11:36
par VE Pp
Bonjour,
J'ai un doute sur votre raccordement ! Si vous débranchez le pressostat (bornes 15 & 16), la pompe ne devrait pas fonctionner, est-ce exact ?
Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 11:51
par jch11
normalement oui.
En l'absence de passage de courant entre 15 et 16, la logique de commande devrait "ordonner" l'arrêt de la pompe ! d'où l'existence du shunt en l'absence de pressostat.
Mais qu'il y ait ce shunt ou non, la pompe tourne

Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 12:14
par VE Pp
Re,
Il reste une solution, c'est d'intégrer le pressostat dans le circuit de la puissance de la pompe (bornes 7 & 8).
Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 12:27
par jch11
Merci, c'est une solution.
Mais, de retour à la maison, je viens de m'apercevoir que le fusible de 250mA (tout à droite sur le schéma de connexion du boitier) était grillé !!!
Serait ce la probable cause de l'absence de réaction de la logique de commande tout en permettant le fonctionnement manuel de la pompe ? (faut que j'aille en chercher un neuf cette après midi... et vu la taille, ça doit pas se trouver au "bricoltout" du coin))
Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 14:15
par jch11
Changé le fusible... pas de changement.
Je teste la présence de courant au sortie des bornes 15 et 16... néant
J'ouvre le boitier pour regarder dedans... et stupeur, je découvre un petit composant électronique (jaune) en connexion sur les bornes 15 et 16 littéralement explosé, avec des traces de brulé sur la carte.
Y'a du avoir un blème lors de l'installation par l'ancien proprio (p'tet pour ça qu'il avait pas mis de ballon !!!)
Bref je crois que je suis bon pour tout changer le coffret de commande

Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 15:55
par VE Pp
C'est peut-être un dégât du à la foudre, il faut voir avec votre assurance...
Re: coffret électronique pompe de forage
Posté : ven. 9 juil. 2010 16:15
par jch11
peut être... bien que le circuit général de la maison soit équipé d'un parafoudre !
En attendant de remplacer le boitier (plus de 500€

), si je branche pressostat en série sur l'alimentation du boitier de commande, c'est a dire avant les bornes 2 et 3 sur les photos, est ce que ça peut être viable dans le temps ?