Re: réalisation coffret de chantier
Posté : mar. 16 mars 2010 10:13
bonjour a tous
merci, pericles, pour le coup de main . je ne connaissait pas ce mémo .....
vu le nombre de coffret non conforme qu'il m'est arrive de rencontre sur les intervention de pose de provisoire , je pense qu'on devrai le présenter a chaque fois que quelqu'un demande le raccordement d'un provisoire.
le dernier schéma me convient pour ce qui est de la partie amont q2 ( se qui viens après sort de mes compétences)
personnellement je continue de penser qu'un arrêt d'urgence n'est pas un luxe , mais pour ce qui est de la réglementation il vaut mieux demander a quelqu'1 d'autre ....
le droit de regard de erdf s'arrête a ce qu'il plombe . il peut cependant exiger la présence d'un 30mA en aval et a proximité immédiate du BD ( soit dans le boitier compteur si le boitier prise est loin du compteur soit dans le boitier prise si celui ci est a cote du compteur ) certain centres l'exige .
merci, pericles, pour le coup de main . je ne connaissait pas ce mémo .....
vu le nombre de coffret non conforme qu'il m'est arrive de rencontre sur les intervention de pose de provisoire , je pense qu'on devrai le présenter a chaque fois que quelqu'un demande le raccordement d'un provisoire.
le dernier schéma me convient pour ce qui est de la partie amont q2 ( se qui viens après sort de mes compétences)
personnellement je continue de penser qu'un arrêt d'urgence n'est pas un luxe , mais pour ce qui est de la réglementation il vaut mieux demander a quelqu'1 d'autre ....
le droit de regard de erdf s'arrête a ce qu'il plombe . il peut cependant exiger la présence d'un 30mA en aval et a proximité immédiate du BD ( soit dans le boitier compteur si le boitier prise est loin du compteur soit dans le boitier prise si celui ci est a cote du compteur ) certain centres l'exige .