schema remplisseuse
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonjour....
Voila donc le schéma.
Voir le Fichier : Schema_unite_de_remplissage.pdf.
PS: pour la partie pneumatique il y a 3 vérins demander j'en ai mis que deux car je savais pas le quel doubler.
Voila donc le schéma.
Voir le Fichier : Schema_unite_de_remplissage.pdf.
PS: pour la partie pneumatique il y a 3 vérins demander j'en ai mis que deux car je savais pas le quel doubler.
Re: schema remplisseuse
bonjour
merci pour ton aide robin, ton schéma me sauve la vie,il est tout de suite beaucoup plus compréhensible que le chiffon que j'ai reçu.
petite question:si je comprend bien ton schéma le stop objet s'ouvre lorsque les becs sont en position basse, je pense qu'il doit s'ouvrir en fait lorsque les becs sont en position haute et que la vanne est bloquée, sinon le liquide se déversera alors que les bouteilles avancerons.Dis moi si je me trompe? faut il alors carrément brancher EV5 en paralelle avec la bobine de KA3?.
Concernant les deux contacteurs km1 et km2 sont ils prévus pour la partie puissance?
quel est le logiciel que tu utilise pour tes schémas et est il payant?
merci pour ton aide robin, ton schéma me sauve la vie,il est tout de suite beaucoup plus compréhensible que le chiffon que j'ai reçu.
petite question:si je comprend bien ton schéma le stop objet s'ouvre lorsque les becs sont en position basse, je pense qu'il doit s'ouvrir en fait lorsque les becs sont en position haute et que la vanne est bloquée, sinon le liquide se déversera alors que les bouteilles avancerons.Dis moi si je me trompe? faut il alors carrément brancher EV5 en paralelle avec la bobine de KA3?.
Concernant les deux contacteurs km1 et km2 sont ils prévus pour la partie puissance?
quel est le logiciel que tu utilise pour tes schémas et est il payant?
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonsoir .....
Réponses aux questions:
si je comprend bien ton schéma le stop objet s'ouvre lorsque les becs sont en position basse, je pense qu'il doit s'ouvrir en fait lorsque les becs sont en position haute et que la vanne est bloquée, sinon le liquide se déversera alors que les bouteilles avancerons.
Ce schéma correspondais au fonctionnement décrit plus haut avec les petites animations .
Concernant les deux contacteurs km1 et km2 sont ils prévus pour la partie puissance?
Oui, contacteur de puissance pompe et convoyeur.
quel est le logiciel que tu utilise pour tes schémas et est il payant?
C'est un logiciel de simulation (professionnel) payant.
Voici un deuxiéme schéma qui devrais te convenir.
Voir le Fichier : schema_de_commande_unite_de_remplissage.pdf
principe de fonctionnent demander:
PS:sur mon schéma j'ai renommer la cellule 3 en 1
LES QUATRES OBJET AVANCE VERS LA PHOTOCELLULE 3
QUAND ILS ARRIVENT A SON NIVEAU
ET SI LA PHOTOCELLULE 2 DETECTE L ACCUMULATION DE BOUTEILLE
LE STOP OBJET SE FERME ET VIENT ARRTER LES OBJET
APRES FERMETURE DU STOP OBJET
LES BECS DESCENDES SUR LES OBJETS
(C3=actif) et (C2= actif) = (Stop objet = Fermeture) et (Descente becs)
QUAND ILS SONT EN POSITION BASSE
PAR DETECTION SUR LES VERINS EN POSITION BASSE
LA VANNE PNEUMATIQUE 3 VOIE S OUVRE
ET LAISSE PASSER LE PRODUIT
ET EN MEME TEMPS S EST DECLENCHE LE TEMPORISATEUR
QUI COMPTE LE TEMPS DE REMPLISSAGE
(FDC Bas=actif) = (Remplissage ouvert) et (Départ temporisation)
QUAND LE TEMPS DE REMPLISSAGE EST ATTEIND
LA VANNE SE FERME
ET EN MEME TEMPS LES BECS REMONTE
(fin temporisation) = (Remplissage fermer) et (Monter becs)
ET QUAND LES BECS SONT EN POSITION HAUSSE
AVECDETECTION SUR LE VERIN EN POSITION HAUTE
LA SEULEMENT LE STOP OBJET OUVRE ET LAISSE PASSER LES OBJETS
(FDC Haut) = (Stop objet ouverture)
ET AINSI DE SUITE REDETECTION AU PASSAGE DE LA PREMIERE BOUTEILLE DES QUATRE AVEC CELLULE 3
FERMETURE DU STOP OBJET
SI DETECTION ACCUMULATION
Réponses aux questions:
si je comprend bien ton schéma le stop objet s'ouvre lorsque les becs sont en position basse, je pense qu'il doit s'ouvrir en fait lorsque les becs sont en position haute et que la vanne est bloquée, sinon le liquide se déversera alors que les bouteilles avancerons.
Ce schéma correspondais au fonctionnement décrit plus haut avec les petites animations .
Concernant les deux contacteurs km1 et km2 sont ils prévus pour la partie puissance?
Oui, contacteur de puissance pompe et convoyeur.
quel est le logiciel que tu utilise pour tes schémas et est il payant?
C'est un logiciel de simulation (professionnel) payant.
Voici un deuxiéme schéma qui devrais te convenir.
Voir le Fichier : schema_de_commande_unite_de_remplissage.pdf
principe de fonctionnent demander:
PS:sur mon schéma j'ai renommer la cellule 3 en 1
LES QUATRES OBJET AVANCE VERS LA PHOTOCELLULE 3
QUAND ILS ARRIVENT A SON NIVEAU
ET SI LA PHOTOCELLULE 2 DETECTE L ACCUMULATION DE BOUTEILLE
LE STOP OBJET SE FERME ET VIENT ARRTER LES OBJET
APRES FERMETURE DU STOP OBJET
LES BECS DESCENDES SUR LES OBJETS
(C3=actif) et (C2= actif) = (Stop objet = Fermeture) et (Descente becs)
QUAND ILS SONT EN POSITION BASSE
PAR DETECTION SUR LES VERINS EN POSITION BASSE
LA VANNE PNEUMATIQUE 3 VOIE S OUVRE
ET LAISSE PASSER LE PRODUIT
ET EN MEME TEMPS S EST DECLENCHE LE TEMPORISATEUR
QUI COMPTE LE TEMPS DE REMPLISSAGE
(FDC Bas=actif) = (Remplissage ouvert) et (Départ temporisation)
QUAND LE TEMPS DE REMPLISSAGE EST ATTEIND
LA VANNE SE FERME
ET EN MEME TEMPS LES BECS REMONTE
(fin temporisation) = (Remplissage fermer) et (Monter becs)
ET QUAND LES BECS SONT EN POSITION HAUSSE
AVECDETECTION SUR LE VERIN EN POSITION HAUTE
LA SEULEMENT LE STOP OBJET OUVRE ET LAISSE PASSER LES OBJETS
(FDC Haut) = (Stop objet ouverture)
ET AINSI DE SUITE REDETECTION AU PASSAGE DE LA PREMIERE BOUTEILLE DES QUATRE AVEC CELLULE 3
FERMETURE DU STOP OBJET
SI DETECTION ACCUMULATION
Modifié en dernier par Rob1desbois le jeu. 25 févr. 2010 12:17, modifié 1 fois.
Re: schema remplisseuse
bonjour
rien a dire sur le fonctionnement c'est tout a fait ça, je te tire mon chapeau et te remercie beaucoup pour ton aide et la remise à niveau que j'ai effectué grâce à toi.
cependant j'ai un autre problème qui se pose:" dernières infos" :les distributeurs utilisés pour les becs et le stop objet sont des Distributeur 5/2 monostable,commande électrique,rappel pneumatique qu'est ce que cela signifie? que la commande se fait lorsque la bobine est alimentée et lorsqu'elle ne l'ait plus la commande est inversée?
ci joint une photo de l'ensemble des relais utilisés pour l'automatisme (5 en tout) de la remplisseuse ,la tempo ne fait pas partie de ces relais, le convoyeur et en direct sur une autre ligne et la pompe est mise en route par le variateur.
http://i66.servimg.com/u/f66/14/86/02/58/relais10.jpg
j'ai fais un schéma qui me semble mauvais car si j'ai bien compris le terme monostable, je pense que cela va coincer car lorsque les becs sont en haut alors le stop objet doit s'ouvrir et comme les deux électrovannes sont alimentées ensemble par le contact des cellules je n'arrive pas à le représenter sur schéma.
merci
rien a dire sur le fonctionnement c'est tout a fait ça, je te tire mon chapeau et te remercie beaucoup pour ton aide et la remise à niveau que j'ai effectué grâce à toi.
cependant j'ai un autre problème qui se pose:" dernières infos" :les distributeurs utilisés pour les becs et le stop objet sont des Distributeur 5/2 monostable,commande électrique,rappel pneumatique qu'est ce que cela signifie? que la commande se fait lorsque la bobine est alimentée et lorsqu'elle ne l'ait plus la commande est inversée?
ci joint une photo de l'ensemble des relais utilisés pour l'automatisme (5 en tout) de la remplisseuse ,la tempo ne fait pas partie de ces relais, le convoyeur et en direct sur une autre ligne et la pompe est mise en route par le variateur.
http://i66.servimg.com/u/f66/14/86/02/58/relais10.jpg
j'ai fais un schéma qui me semble mauvais car si j'ai bien compris le terme monostable, je pense que cela va coincer car lorsque les becs sont en haut alors le stop objet doit s'ouvrir et comme les deux électrovannes sont alimentées ensemble par le contact des cellules je n'arrive pas à le représenter sur schéma.
merci
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonjour....
Distributeur 5/2 monostable,commande électrique,rappel pneumatique ????????
As tu un schéma de symbole pour ce type de distributeur?
Perso en monostable je ne connais que des rappels ressort....
Donc voila un nouveau schéma de commande avec des distributeur monostable.
Voir le Fichier : schema_avec_monostable.pdf
Distributeur 5/2 monostable,commande électrique,rappel pneumatique ????????
As tu un schéma de symbole pour ce type de distributeur?
Perso en monostable je ne connais que des rappels ressort....
Donc voila un nouveau schéma de commande avec des distributeur monostable.
Voir le Fichier : schema_avec_monostable.pdf
Re: schema remplisseuse
Bonjour,
Rob1desbois, pourquoi avez mis un vérin à amortissement réglable vu que vous avez déjà des RDU sur l'alimentation ? Quelle est l'utilité d'avoir une réduction de la vitesse en fin de course pour des becs ?
Je remarque également qu'il n'y a pas de protection sur le circuit de commande donc pour CARLES, n'oubliez pas la protection
Pour ce qui est du distributeur, je ne connais pas non plus de 5/2 monostable à rappel pneumatique vu que par définition, monostable veut dire à rappel par ressort ..
Cordialement,
Max
Rob1desbois, pourquoi avez mis un vérin à amortissement réglable vu que vous avez déjà des RDU sur l'alimentation ? Quelle est l'utilité d'avoir une réduction de la vitesse en fin de course pour des becs ?
Je remarque également qu'il n'y a pas de protection sur le circuit de commande donc pour CARLES, n'oubliez pas la protection
Pour ce qui est du distributeur, je ne connais pas non plus de 5/2 monostable à rappel pneumatique vu que par définition, monostable veut dire à rappel par ressort ..
Cordialement,
Max
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Salut max 78
Tout simplement parce que je n'avais pas dans ma bibliothèque de symbole d'autre vérin (pour info il est demander des vérin anti-rotation) et les RDU (réducteurs de débit unidirectionnel ) me servent pour la simulation.
Si tu as une autre idée de schéma il ne faut pas hésité....
Tout simplement parce que je n'avais pas dans ma bibliothèque de symbole d'autre vérin (pour info il est demander des vérin anti-rotation) et les RDU (réducteurs de débit unidirectionnel ) me servent pour la simulation.
Si tu as une autre idée de schéma il ne faut pas hésité....
Re: schema remplisseuse
Re,
Ok pas de problèmes, je demandais juste au cas ou il y aurait une subtilité que je n'aurai pas vu/comprise
Cordialement,
Max
Ok pas de problèmes, je demandais juste au cas ou il y aurait une subtilité que je n'aurai pas vu/comprise
Cordialement,
Max
Re: schema remplisseuse
bonjour
encore merci pour ton nouveau schéma robin (j'ai encore du mal à l'assimiler mais bon ça viendra... ) effectivement pour les distributeurs tu as raison le rappel se fait par ressort.
[quote="Max78"]Bonjour,
Je remarque également qu'il n'y a pas de protection sur le circuit de commande donc pour CARLES, n'oubliez pas la protection
quelle protection puis je rajouter sur la partie commande?
encore merci robin
ps: tu serais pas astronaute des fois?
,
encore merci pour ton nouveau schéma robin (j'ai encore du mal à l'assimiler mais bon ça viendra... ) effectivement pour les distributeurs tu as raison le rappel se fait par ressort.
[quote="Max78"]Bonjour,
Je remarque également qu'il n'y a pas de protection sur le circuit de commande donc pour CARLES, n'oubliez pas la protection
quelle protection puis je rajouter sur la partie commande?
encore merci robin
ps: tu serais pas astronaute des fois?
,
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Salut.....
Juste pour info après recherche sur internet, le distributeur 5/2 monostable rappel pneumatique différentiel existe bien...
Il fonctionne comme le rappel ressort.
PS: le rappel pneumatique différentiel sert surtout pour les bistables lorsque qu'il y as chevauchement des commandes, a ce moment le rappel est prioritaire.
Pour la protection de la commande un fusible fera l'affaire.
ps: tu serais pas astronaute des fois? ?????????
Juste pour info après recherche sur internet, le distributeur 5/2 monostable rappel pneumatique différentiel existe bien...
Il fonctionne comme le rappel ressort.
PS: le rappel pneumatique différentiel sert surtout pour les bistables lorsque qu'il y as chevauchement des commandes, a ce moment le rappel est prioritaire.
Pour la protection de la commande un fusible fera l'affaire.
ps: tu serais pas astronaute des fois? ?????????